除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。
回复
3楼
ljphb 发表于 2015-10-20 10:36 除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。是这样的,现场是一个厂区由于扩建,在原有消防管线上增加管线,消防水泵水池水量扬程什么的是没有改变的,甲方想增大原有消防管线的的管径来满足扩建厂区要求,这样可不可行?
回复
4楼
增大管径等于重做了吧?
满足消防压力和设计流量就可以。
回复
5楼
原有设施能满足扩建后用水量的话只需增加管网,原有的管网管径不需要增大呀
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
ko_be_24 发表于 2015-10-21 21:02 原有设施能满足扩建后用水量的话只需增加管网,原有的管网管径不需要增大呀我也不明白为什么设计院要把那部分的管径增大,好像是说水量不满足装置要求还是怎的
回复
8楼
ljphb 发表于 2015-10-20 10:36 除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。应该是这样的,消防栓泵是定流量的。它的流量不会随着你的管径的改变而改变。但是后端主管管径如果变了,沿程阻力损失会改变,影响末端出水压力。如果你们厂室外消火栓管网面积加大,可以请原设计院复核现有消火栓泵是否满足要求。如果流量不够,就要换泵。否则,满足不了实际需要,也过不了消防验收。