高层住宅的地下车库,7个防火分区,消火栓的环网用每个防火分区一环还是可以整个内...
qq_1442365410962
2015年10月20日 11:17:16
只看楼主

高层住宅的地下车库,7个防火分区,消火栓的环网用每个防火分区一环还是可以整个内部成一环网?

高层住宅的地下车库,7个防火分区,消火栓的环网用每个防火分区一环还是可以整个内部成一环网?
免费打赏
qq_1442365410962
2015年10月20日 11:17:54
2楼
是否有规范强条规定?
回复
青春年少
2015年10月20日 13:22:50
3楼
整个内部成一环网,但是当环过大时,在中间适当位置加跟管连起来,成两个环,可以减少环网上个别位置的沿着水流方向的水损,减少水流流经路线
回复
jiahui0000
2015年10月20日 14:13:44
4楼
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
nhdx532487988
2015年10月20日 16:55:08
5楼
多设置几个环,增加供水安全性
回复