不锈钢管埋墙敷设,甲方说不锈钢管不能埋墙,有这个要求吗?
xjchb
xjchb Lv.3
2015年10月20日 16:30:15
只看楼主

有个项目,天花下到洁具的给水管,我统一和干管相同的管材,304薄壁不锈钢管,埋墙的加了pvc套管,但是甲方说埋墙的不能用不锈钢管,是这样的吗?

有个项目,天花下到洁具的给水管,我统一和干管相同的管材,304薄壁不锈钢管,埋墙的加了pvc套管,但是甲方说埋墙的不能用不锈钢管,是这样的吗?
免费打赏
陆耀
2015年10月28日 17:13:08
2楼
直接嵌墙敷设可以的,但是管径不得大于20.
回复
xjchb
2015年10月29日 08:52:34
3楼
这样啊,谢谢
回复
co1431913278679
2015年10月29日 09:26:25
4楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。。
回复
cl200667
2016年01月11日 20:30:55
5楼
应该是不能直接嵌墙敷设,必须采取措施:见图集10s407-2说明6.3::不锈钢管材及管件不能与水泥砂浆、混凝土直接接触,为防止卤化物对管道腐蚀,宜选用附塑不锈钢管或在管外壁套塑料膜或缠防腐胶带保护。
回复
aslenn
2016年01月12日 10:31:45
6楼
楼上正解。。。
回复
攻城师55731
2016年01月12日 16:26:49
7楼
容易腐蚀,甲方说的是对的!
回复
lh3139387
2016年01月30日 10:33:01
8楼
大型医院用的就是304不锈钢给水管,难道都是明装吗?
回复
lichangan1000
2016年02月01日 11:50:05
9楼
能不能暗设,取决于管道连接方式。
回复
lichangan1000
2016年02月01日 11:52:19
10楼
热熔管最好。PP-R最好。
回复
疾风乡里963
2016年02月02日 09:57:53
11楼
须采用PE被覆的不锈钢管才可于墙内预埋