如题。已知变压器0.4kV侧出线电流2000A,三相。查了《工业与民用配电设计手册》上单芯的0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,然后应该只用2000A这个电流去选择单芯电缆吗?还是用2000A除以根号3,再来根据手册上载流量选择电缆?选3*2*400+400够不够呢?
如题。
已知变压器0.4kV侧出线电流2000A,三相。
查了《工业与民用配电设计手册》上单芯的0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,然后应该只用2000A这个电流去选择单芯电缆吗?还是用2000A除以根号3,再来根据手册上载流量选择电缆?
选3*2*400+400够不够呢?
2楼
每相都是2000A
回复
3楼
你这是实用呢还是单纯做题?
回复
4楼
单根也是按照2000A来做的
回复
5楼
用户变压器的低压侧因电流较大,不宜用电缆传输电流,应用铜排。
回复
6楼
weifanghlx 发表于 2015-10-22 10:26 你这是实用呢还是单纯做题?实际使用。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 13:07 用户变压器的低压侧因电流较大,不宜用电缆传输电流,应用铜排。谢谢。明白了。因为实际环境条件的限制,铜排不好走,所以选择用单芯电缆。
回复
8楼
brightxl 发表于 2015-10-26 17:58 谢谢。明白了。因为实际环境条件的限制,铜排不好走,所以选择用单芯电缆。您只能走3150A母线槽了.单芯电缆都没法用.1600kVA的变压器.08D800-3民用建筑电气设计与施工_变配电所第99,98页,您看一下.
回复
9楼
多大的变压器啊 感觉好离谱 ,单相都达到2000A的电流 ,至少变压器是1600KVA, 这样的变压器,根本不是一条出线回路能够解决的。还有你选这个是什么玩意 (3*2*400+400),根本没这么大的电缆。 所以还是选择4X240+1X120规格 ,但是出线回路至少6条 是6(4X240+1X120)。 还有 ,变压器到低压输出端,是用铜排的, 铜排上连接6个400A断路器,然后再从这6个断路器接6条回路出去。
回复
10楼
楼主属于胡抡型的。。。
回复
11楼
没有那么粗的电缆吧
回复