设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?

设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?
免费打赏
佶凌
2015年10月22日 10:25:04
2楼
本人认为火灾自动报警系统是用来预期火灾,帮助人疏散的;有爆炸性气体存在的厂房或装置人员肯定不会多;另外,之说以设置可燃气体探测器那说明厂房中危险物料的闪点很低,无论是感烟还是感温探测器或是红外探测器,等烟或温度达到设定值的可能性几乎没有。可燃气体探测器早报警或采取措施切断工艺操作了

蓝天吴彦祖:不用联动风机,消火栓泵吗?

回复
佶凌
2015年10月22日 10:26:11
3楼
而且此类厂房内是不允许有可燃物存在的,现场放张木头的桌子都不可以
回复
佶凌
2015年10月22日 10:33:54
4楼
再说,感烟探测器是要探测器在阴燃阶段有烟,这个有用么?可燃气体有阴燃阶段么?
回复
zhumeng7225
2015年10月22日 12:51:06
5楼
很好的话题,我也一直被这个问题困扰,之前做的甲类厂房中有可燃气体泄漏可能的房间按只设可燃气体探测,没有做烟感或温感,但是也看过别的院的做的图,如燃气锅炉房,设了温感也设了可燃气体探测器;有没有一种可能,可燃气体没有泄漏而该房间又发生了火灾的情况呢,设了两套系统肯定是更安全,但是有没有都设的必要,没见到过权威的论证。
回复
gaoyouxin2000
2015年10月22日 13:42:34
6楼
燃气锅炉房确实存在这个问题,《锅炉房设计规范》GB50041-2008第17.0.5要求设置火灾探测器和自动报警装置。要是不设置,消防审核是无法通过的。
回复
佶凌
2015年10月26日 08:11:56
7楼
zhumeng7225 发表于 2015-10-22 12:51 很好的话题,我也一直被这个问题困扰,之前做的甲类厂房中有可燃气体泄漏可能的房间按只设可燃气体探测,没 …这类房间点火源也不存在吧?或者说甲类厂房就不存在点火源。我认为还是没有必要设置
回复
佶凌
2015年10月26日 08:19:46
8楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-10-22 13:42 燃气锅炉房确实存在这个问题,《锅炉房设计规范》GB50041-2008第17.0.5要求设置火灾探测器和自动报警装置。 …17.0.5条那个规定锅炉房设置火灾自动报警系统的锅炉房相当大,不光有燃气锅炉还有其它房间;我认为这里所指的是其余配套房间吧
回复
007_bbs
2015年10月26日 10:51:14
9楼
楼主的话有道理
不过据我的观点厂房内可燃气体如果泄露着火
不一定就马上会大规模的燃烧,爆炸
所以设置火灾报警探测器是很有必要的,火灾报警的主要作用本来就是监测火灾发生初期,发送警报,然后进行灭火
回复
haowanfu
2015年10月26日 16:43:44
10楼
设置火灾报警探测器是很有必要的
回复
xiamuzhixin
2015年10月26日 16:53:12
11楼
路过学习下,个人认为,装了更安全些。

不装的话,必须有规范或者别的理论的支持。
回复