只看楼主

设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?

设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?
免费打赏
fitman
2015年10月26日 17:40:12
12楼
zhumeng7225 发表于 2015-10-22 12:51 很好的话题,我也一直被这个问题困扰,之前做的甲类厂房中有可燃气体泄漏可能的房间按只设可燃气体探测,没 …我做的燃气锅炉房也是这样双探测器的。毕竟房间内还有电机、配电柜等易燃设备。只是设烟感不适合环境,高温感又显得动作太慢,有点困扰。
回复
佶凌
2015年11月03日 10:49:40
13楼
电机、配电柜等易燃设备?所谓的电气火灾已经设置了电气防护了
回复
电气书生
2015年11月03日 23:08:05
14楼
肯定都是需要设置的,不是说发生火灾都是因为可燃气体泄漏,所以还是需要烟感或者温感的
回复
电气书生
2015年11月03日 23:08:50
15楼
肯定都是需要设置的,不是说发生火灾都是因为可燃气体泄漏,所以还是需要烟感或者温感的
回复
追梦0921
2015年11月04日 11:14:02
16楼
一定需要火灾自动报警系统,气体探测器本身就是火灾探测器的一种,它本身就是火灾报警系统的一部分,他也需要报警,有的还需要和暖通专业的通风联动等等,如果实现不了报警和联动,那安装探测器又有什么用呢?同时还应该有相适应的感烟、感温等探测器,个人观点,请批评指正,共同进步

蓝天吴彦祖:我觉得你说的很对

回复
佶凌
2015年11月10日 08:34:14
17楼
存在爆炸性气体的房间或装置在安全措施中就不允许放置与生成流程无关的易燃品。
去石油化工企业看看哪有,哪里除了物料爆炸性不会有什么火灾危害。
回复
小小小的小
2015年11月10日 10:26:59
18楼
路过,学习了
回复
bambooxiaoz
2015年11月10日 11:40:23
19楼
设上安全点
回复
miao71
2015年11月30日 14:50:36
21楼
根据火规,附录D.0.1-14,甲、乙类生产厂房及其控制室 设置火灾探测器.不知是否适用这条,一直困惑中,求高手解答。
回复
eyu1023
2016年05月27日 17:08:50
22楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-5-27 17:14 编辑

建筑设计防火规范对常规的火灾报警装置和可燃气体报警装置是分别要求的,从这上面来推断,甲类防爆厂房可只设置可燃气体报警装置,设置火灾报警系统的场合要么含有发生火灾时会有阴燃阶段的可燃物质(而非极易发生闪燃的甲类物质)要么就是可能存有点火源的地点。个人认为,如果要设火灾报警系统,也只需设声光报警器和手报按钮。
回复