设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?

设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?
免费打赏
lksjsjj
2016年08月23日 11:00:39
23楼
本人觉得应该设,根据规范GB50016-2014第6.2.1条的规定,探测器的具体设置部位应按本规范附录D采用,而附录中第D.0.1条火灾探测器可设置在下列部位:第14条规定,甲乙类生产厂房及其控制室。
回复
eyu1023
2016年08月23日 16:04:04
24楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-8-23 16:05 编辑

可以设手报用于火灾报警,但无需设置烟感温感等,因为设置了可燃有毒探头之后,如果这些气体泄露能够点燃形成火灾时的规模,可燃有毒早就报警了,要知道可燃有毒气体的报警浓度是非常非常低的,另外可燃有毒气体不能再yinran阶段
回复
eyu1023
2016年08月23日 16:08:35
25楼
按照建筑防火规范,对于棉,麻,化纤等要设火灾报警,对于散发可燃气体的要设可燃气体报警规范,规范并没有指出对于散发可燃的要设可燃报警和火灾报警,所以,对于散发可燃气体的只需设置可燃气体报警装置即可
回复
恬恬
2018年10月14日 14:31:43
26楼
问一下,有可燃气体探测还需要火灾报警吗
回复