简化系统控制保护压缩机不死
专技
专技 Lv.6
2015年10月22日 12:07:03
来自于制冷技术
只看楼主

很多制冷空调系统压缩机烧的很多,小的机多数为过载过热电机烧毁,大的机多说因为润滑变质机机械移位烧机。为什么大机与小机故障有划线区别呢,个人感觉小机保护思路及设计出发点不对。大机(螺杆、离心)回气都做有过热度控制,而小机则只有高低压机压缩机过载控制基本也就差不多了。个人感觉没有控制到核心部分,没有像大机这么完善。是不是可以这么控制,全有过热度控制整个系统,利用压焓值控制蒸发器冷凝器温度、压力,这样的话岂不是:“一点儿定全局”不知道这样控制有什么不妥还是有什么弊端?建议大家帮忙分析分析,谢谢……

2015年11月02日 17:24:56
47楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-2 16:53 不是你说的这种现象,小系统从压缩机本身的过载过热保护,电压欠压及过压保护,压缩机润滑油加热,缺相保 …不可排除机件失灵失效漂移现象,这个是难避免的。假设环境温度低,你刚提到的整个蒸发温度变低(不管我的风速多大也是没法改变的)回气温度毫无疑问也会变低,再次我的过热度值是设置死的,所以这样就会恶性导致回液没法控制,你帮我解决了一个难题就是我要在回气温度这个值定量,比如回气温度低于在多少值时不再过热度,当高于设定值时再启动过热度参考。应该这样就可以解决您的顾虑了吧,我的目的就是要保护压缩机,因为我亲自测试过,通过改善蒸发器风机转速能很好地解决压缩机过热排气温度过高问题。
回复
专技
2015年11月02日 17:32:56
48楼
游荡四方 发表于 2015-11-2 17:04 液击的问题,小压机有解决方法,1:自带气液分离器,2:高档机带有电加热带太复杂化了要用最简单的办法解决理论绕弯的途径有个香皂自动化生成线的笑话:解决封装漏洞问题,有钱单位花大量人力尽力和材料研究开发解决这个问题,小单位没钱单位就搞把风扇把漏装的包装吹掉就解决了问题。
回复
wscxl88
2015年11月02日 20:49:37
49楼
wulikanhua 发表于 2015-11-2 17:24 不可排除机件失灵失效漂移现象,这个是难避免的。假设环境温度低,你刚提到的整个蒸发温度变低(不管我的 …我觉得单用过热度去硬拉低压缩机的排气温度是有点不妥。例如库内(室内)温度高时,你通过降低内机风速去稳定过热度在你想要的范围,是可做到,但你这样又改变了工况,制冷能力大打节扣,特别在低温制冷设备,这样做制冷能力更低,开机到何时才能达到设定温度呢。
回复
phanghui
2015年11月20日 17:01:22
56楼
来学习了,谢谢楼主。
回复
ephone
2015年12月10日 15:11:00
58楼
喜羊羊 发表于 2015-11-2 16:53 稳定过热度来保全压缩机是个好主意,但是个人觉得不实用。为了达到这个目的需要增加不少的成本,而且出现 …直接电子膨胀阀就好了,大家看看电子膨胀阀的控制原理就明白了。
回复
专技
2017年11月29日 10:13:11
59楼
几年前抛的问题看着呢还想再说两句,其实我说的是简化控制,你们好多都是把问题核心搞偏了在研讨,能不能“监测回气温度(过热度)实时调节系统变化”类似膨胀阀的作用,但是我指的是电化控制,也就是跟据回气温度控制风扇转速协调膨胀阀确保系统的完美匹配,膨胀阀调节冷媒系统,过热度调节电化系统,柔性控制整个系统的工作。系统稳定不偏离工况自然故障温度相对减少,硬性因素导致的故障市面已健全。最近正在测试开发的系统……