这个表格里的短路电流怎么算出来的
天道酬勤
天道酬勤 Lv.11
2015年10月25日 08:52:45
只看楼主

请问,这个表格里的短路电流怎么算出来的?请大侠们解答一下!

请问,这个表格里的短路电流怎么算出来的?请大侠们解答一下!

12D.png

免费打赏
苯笨
2015年11月11日 19:39:32
24楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-11 20:31 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-11 18:51 那个就是变压器的短路阻抗,国标里面有提,是把低压侧短路后,一次所通过额定电流的电压跟额定电压的百分 …您亲自算一遍就知道为什么了.拿< <配三> >第135页高压侧无穷大来算.
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月11日 19:54:26
25楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-11 20:03 编辑 苯笨 发表于 2015-11-11 19:39 您亲自算一遍就知道为什么了.拿第135页高压侧无穷大来算.那是变压器低压侧的额定电流吗?根号3哪去了?都是这样算变压器低压短路电流,不明白你的疑问在哪里?举个例子?也许我算的都是配电的,比较简化,但是应该大体上没有什么问题,比他们详细算的还会稍大1点,比如S11-400kVA,10/0.4,阻抗4.5%,低压额定电流 577,低压短路电流我们都是按577/0.045=12.83KA算,比你们算上系统什么偏大一点而已,工程选型上是够用了
回复
苯笨
2015年11月11日 20:29:02
26楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-12 10:05 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-11 19:54 都是这样算变压器低压短路电流,不明白你的疑问在哪里?举个例子?也许我算的都是配电的,比较简化,但是 …1)您那是因为系统短路容量为无限大,系统阻抗为0造成的。2)您忽略了变压器的短路损耗,也就是说您忽略了变压器的电阻,直接按变压器阻抗算了.低压一般选元件都没问题,中压就不行了。您10kV还能这么估吗?变压器越大,您的低压元件也会有问题。比方说:1600kVA 4.5% 10/0.4kV的变压器,按您算下来51.3kA,您选断路器开断选多少?但实际计及系统短路容量,一般算下来选50kA就够了。
回复
smartspring
2015年11月12日 08:43:07
27楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-11 18:51 那个就是变压器的短路阻抗,国标里面有提,是把低压侧短路后,一次所通过额定电流的电压跟额定电压的百分 … 谢谢您的详细解答。
回复
lyf830619
2015年11月12日 09:05:42
28楼
不错的东西,顶起来
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月12日 17:37:59
29楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-12 17:40 编辑 苯笨 发表于 2015-11-11 20:29 1)您那是因为系统短路容量为无限大,系统阻抗为0造成的。2)您忽略了变压器的短路损耗,也就是说您忽略了变 …你搞错1件事情,平常配网配电用的1600kVA没有4.5%的,你要做也可以做。上1000的变压器10/0.4开始常用的都上到5-6%了,1600以上的不是6就是8,个人认为,作为常规设计选型或者工程施工定型号计算短路电流这个完全不会偏差太多(作为终端站对比电网系统接近无穷大了),只高不低且不会高太多。就算一般的35和110kV终端站的短路计算书,见过都没那么准确的算到系统容量,都是按偏大一点的计算
回复
linrx
2015年11月13日 00:28:52
30楼
苯笨 发表于 2015-10-27 17:14 很简单.工业与民用配电设计手册的第127页表4-1的10kV项牢记住.且牢记基准值为100MVA.数据是查的.见工业 …X线*应是0.087X0.5XS*/U2=0.087X0.5X100/(10.5)^2才是
回复
zlj5778
2015年11月13日 09:13:51
31楼
涨知识了。谢谢楼上回答
回复
苯笨
2015年11月13日 09:22:00
32楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-12 17:37 你搞错1件事情,平常配网配电用的1600kVA没有4.5%的,你要做也可以做。上1000的变压器10/0.4开始常用的都 …唉,是我搞错了?到底变压器阻抗是多少呢?是大了好还是小了好呢?为什么民用希望变压器阻抗电压高呢?为什么民用37kW的电机需要软起呢?作为终端站对比电网系统接近无穷大了?以上原因,就是您们的老师没教好.不光是您的老师,我的老师也是.开始一直以为是无限大系统,狗屁,吃过n个苦头.劝大家一句,我干这么多年,还没遇到无限大系统.有很多东西,自己能动手算,就算一下.以后想算都没什么机会,计算机软件都会算.一定注意:估算是可以的,但不能拿到详细设计中,对自己对业主都很不负责.没参数,也应尽可能去要.
回复
苯笨
2015年11月13日 09:30:28
33楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-13 09:36 编辑 linrx 发表于 2015-11-13 00:28 X线*应是0.087X0.5XS*/U2=0.087X0.5X100/(10.5)^2才是好好把< <配> >第172页例4-1做一遍,再看答案,就搞清80%了.您错得可不是一般的厉害.*标幺值竟然按有名值算.0.087是什么?(有名值?标幺值?)您不会短路计算.建议把< <配> >例4-1不看答案做一遍,然后再看答案.严禁混用,应该是基本概念.能把< <配> >例4-1不看答案做出来的,对短路计算就基本知道怎么回事了.