总柜进线是2根150的铝缆,后面设备计算电流不到600A,总断路器是800A的。这样合适吗,会出现什么问题
总柜进线是2根150的铝缆,后面设备计算电流不到600A,总断路器是800A的。这样合适吗,会出现什么问题
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-25 15:06 编辑
选的电缆不合适,电缆载流量*校正系数后,应大于600A.2根3x150铝缆不乘系数才494A.
总断路器电流大于设备计算电流仅是一方面,还要需要您带的最大一台电机的起动电流和除这台电机外的所有设备计算电流,还要需要短路分断能力等.
如果估算的话,目前又不准备上太多负荷,选断路器800A,没太大问题.
回复
3楼
苯笨 发表于 2015-10-25 14:18 选的电缆不合适,电缆载流量*校正系数后,应大于600A.2根3x150铝缆不乘系数才494A.总断路器电流大于设备计算 …计算电流600A也是大概估算,因为空调设备厂家还没有确定具体方案,2根150铝缆应该是没有问题的。主要是想问下进线2根150铝缆载流量比800A的总断路器小的多,如果后面空调设备电流大于这2根铝缆载流量,800A断路器不跳闸,需要考虑这样的问题吗?还是说铝缆前面的上一级断路器会跳闸,然后总断选择800A也是没有问题的
回复
4楼
总开关的保护作用不是很准确,也做不到,同时也不能选的过小,因为它还要躲过多台空调电机同时启动的可能性。所以,空调还是靠分开关或第二级开关来保护吧。
回复
5楼
你的800A断路器,2根3*150的电缆,进线电压多大?你的800A断路器应该能保护这个断路器下口出线电缆。如果是380V电压,恐怕您这个开关与这电缆不匹配。
回复
6楼
dulan2qiao 发表于 2015-10-25 22:36 计算电流600A也是大概估算,因为空调设备厂家还没有确定具体方案,2根150铝缆应该是没有问题的。主要是想 …见08D800-3民用建筑电气设计与施工 变配电所第98,99页.估算600A,您选500A的电缆,有问题.如果后面空调设备电流大于这2根铝缆载流量,断路器不会跳闸,但线路会过载或损坏.因为断路器是按线路计算负荷选的.详细计算可根据12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例.
回复
7楼
苯笨 发表于 2015-10-26 09:23 见08D800-3民用建筑电气设计与施工 变配电所第98,99页.断路器是保护它后面的电缆和设备吧,前面的进线电缆也需要这个断路器保护?
回复
8楼
dulan2qiao 发表于 2015-10-26 19:09 断路器是保护它后面的电缆和设备吧,前面的进线电缆也需要这个断路器保护?前面的进线电缆的电流要至少大于后面所有负荷的计算电流的总和.
回复
9楼
嗯,进线电流要大于同事用电电流总和
回复
10楼
学 无 止 境。
回复
11楼
dulan2qiao 发表于 2015-10-25 22:36 计算电流600A也是大概估算,因为空调设备厂家还没有确定具体方案,2根150铝缆应该是没有问题的。主要是想 …2根铝芯电缆很有问题,首先GB50054上就规定,电缆持续载流大于断路器的额定电流或整定电流,这条就不满足