刚去一个配电室检查,发现一个问题(请朋友们找一下),下面图片中问题在哪,有什么危险?
刚去一个配电室检查,发现一个问题(请朋友们找一下),下面图片中问题在哪,有什么危险?
![DSCN0029.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0035.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0036.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这几张图
基本是
没有看出来哪里有问题
回复
3楼
这是一家上市公司,在宁波的一个石化厂,安装中监管不到位,出现许多问题(偶们搞维护检修的给他们处理了很多,但还存在检查不到的地方),安装不太规范的太多了,到处都存在不够讲究的地方。
楼上朋友可能对这方面的见过不多,还看不出问题来,提示一下:电缆之间比较一下,有什么不一样,不一样的地方是不是有问题?
回复
4楼
接地线没有穿零序电流互感器吧:(
回复
5楼
dq1984 发表于 2015-10-26 15:49 接地线没有穿零序电流互感器吧非常正确! 会发生什么事情?
回复
6楼
楼上的应该是对的吧
回复
7楼
问题不解决始终出线零序电流,需要整改,点评完毕{:2_91:}
回复
8楼
对,需要整改,已通知甲方电气部,找停电机会把接地线改过来。
回复
9楼
希望这个系列,三个帖子能做出一个主题来,对于我们这种新人,真的是太好了。
回复
10楼
谢谢分享,学习了
回复
11楼
学习了,谢谢分享。
回复