刚去一个配电室检查,发现一个问题(请朋友们找一下)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年10月26日 15:11:37
只看楼主

刚去一个配电室检查,发现一个问题(请朋友们找一下),下面图片中问题在哪,有什么危险?

刚去一个配电室检查,发现一个问题(请朋友们找一下),下面图片中问题在哪,有什么危险?

DSCN0029.JPG DSCN0035.JPG DSCN0036.JPG

DSCN0029.JPG


DSCN0035.JPG


DSCN0036.JPG

免费打赏
zy434200
2015年10月28日 10:34:33
12楼
ccc___ 发表于 2015-10-26 16:16 非常正确! 会发生什么事情?我觉得如果接地线不穿过互感器的话,在某回路有单相接地时,接地电流会通过屏蔽层流入非故障回路导致误判。
回复
xiamuzhixin
2015年10月28日 10:58:24
13楼
没看明白,路过学习下。

顺便问下这根接地线是干嘛的?PE线,感觉截面不太像。。。
回复
lingxuct
2015年10月28日 16:16:02
14楼
回楼上朋友:

这根接地线是电缆故障电流的通路!
回复
xiamuzhixin
2015年10月28日 16:34:08
15楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-28 16:40 编辑 ccc___ 发表于 2015-10-28 16:16 回楼上朋友:这根接地线是电缆故障电流的通路!我问了下身边的老前辈,他们的说法是这根线或许是电缆屏蔽层的接地线,有单端接地和两端接地的做法,当在互感线圈上方接地时,这根线需要穿过线圈,以免屏蔽层出现感应电流的时候,互感线圈将其误判为零序电流。 另外还有点疑问想请教区管,如果这根线是PE线的话,不是就不该穿过线圈么?三相电机的话,故障的时候,PE线上有0序电流,穿过线圈的话,相线和PE线的矢量和为0,漏电不是就不会动作么?又或者说,这个线圈其实是起别的作用?还有就是,我在照片里就看到一根粗电缆有这根线。。。不知道是照片角度问题,还是就是如此,这是不同负荷采用不同的保护的关系么,又或者是别的什么原因?
回复
lingxuct
2015年10月29日 08:54:43
16楼
回楼上朋友:
这是一个简单的原理,图片中红色框是零序电流互感器,其上面是电源,下面是电缆至负载(这根电缆是到下一级变电所的电源),当下面有(电缆损坏或接地)故障时,零序电流互感器就应该有信号感应出来。

那么,让接地电流能在零序电流互感器二次感应出来,这根电缆的屏蔽层的接地点只能在零序电流互感器的下面接地,不能在上面接地(上面接地时,相线至接地线的电流同时穿过了互感器,没法感应出来了)。

图中有一根电缆的屏蔽层接地线接到上面去了,就是这个错误。
回复
xiamuzhixin
2015年10月29日 08:59:03
17楼
ccc___ 发表于 2015-10-29 08:54 回楼上朋友:这是一个简单的原理,图片中红色框是零序电流互感器,其上面是电源,下面是电缆至负载(这根 …谢谢!受教了!
回复
攻城师33206
2015年10月29日 10:21:21
18楼
本帖最后由 攻城师33206 于 2015-10-29 10:26 编辑 ccc___ 发表于 2015-10-27 08:14 对,需要整改,已通知甲方电气部,找停电机会把接地线改过来。管理员,请教一个问题:该处的零序电流保护作用于何处?为什么已经通电运行了还没有发现故障?还是零序电流实测值没有达到整定值?下面是我在网上找的一段关于屏蔽层是否要穿过零序CT的描述:通常零序CT 是在电缆的分叉下,屏蔽层接地点在CT上,如果地线不穿过,屏蔽层电流会感应到零序CT上。如果屏蔽层接地点在零序CT下,则地线不能穿过零序CT。对应看你的图片接法好像是对的?能在解释一下吗?
回复
葵子
2015年10月29日 10:28:15
19楼
寰堢簿褰┿
回复
lingxuct
2015年10月29日 10:28:43
20楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-29 10:31 编辑

回18楼朋友:

零序保护的范围是零序电流互感器以下的电缆线路及所有设备;

已经通电运行没有发现故障,是下面运行正常,没有发生故障;没有发现接线错误,是检查不到位;
没有发生误动作,是零保护没投跳闸,可能投在信号。
回复
qinabochenhong
2015年10月30日 10:44:39
21楼

谢谢分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开