低压框架开关短延时整定时限
1354tzl
1354tzl Lv.12
2015年10月26日 22:12:10
只看楼主

低压进线和母联框架开关短延时整定时限整定电流时限均为0.4S,出线也选用的是框架开关,短延时整定时限为0.2S这样对吗?

低压进线和母联框架开关短延时整定时限整定电流时限均为0.4S,出线也选用的是框架开关,短延时整定时限为0.2S这样对吗?
免费打赏
小小小的小
2015年10月29日 08:22:44
3楼
路过,学习中
回复
electricity
2024年10月02日 22:12:57
4楼

说反了,应该是先出线时间,然后是总开关,这样可能总开关无法设短延时