楼梯平面位置不应改变的问题?
maxwell852
maxwell852 Lv.3
2015年10月28日 18:32:49
来自于建筑规范
只看楼主

四层楼的多层商业建筑,为了满足功能需要,在第三层位置将楼梯间进行扩大,由建筑南侧楼梯直接扩大到北侧,在由北侧上第四层,楼梯间内采用防火墙与周边功能区进行分隔,联通的们为乙级防火门,这样是否可以不算楼梯位置改变。

四层楼的多层商业建筑,为了满足功能需要,在第三层位置将楼梯间进行扩大,由建筑南侧楼梯直接扩大到北侧,在由北侧上第四层,楼梯间内采用防火墙与周边功能区进行分隔,联通的们为乙级防火门,这样是否可以不算楼梯位置改变。
免费打赏
忘记规范
2015年10月28日 22:18:35
2楼
1原本楼梯间位置在南侧,一般走到三层正平台再会转朝上去四层,楼梯间位置在同一范围里。
2走到三层正平台,继续朝前(朝北)通过三层正平台上四层的楼梯踏步去四层(上四层的楼梯间范围移到北侧了,原则上,三层楼梯踏步和四层的楼梯踏步在一个空间里不断开,彼此都能看见,算位置不变。
3可参见如坡地的阶梯式建筑,楼梯间空间相通,每层平面可以不在一个位置。
4至于防火墙,不是防火分区处,周边功能区是商业,就只要2小时墙,乙门每层隔开即可。
回复
maxwell852
2015年10月29日 09:15:50
3楼
忘记规范 发表于 2015-10-28 22:18 1原本楼梯间位置在南侧,一般走到三层正平台再会转朝上去四层,楼梯间位置在同一范围里。2走到三层正平台 …再问:根据《建规图示》13J81-改第6.4.4条 如果把房间的门都设置为乙级防火门,墙为满足2小时的防火隔墙,是否就可以满足您所说的第三条要求,楼梯可以改变?
回复
忘记规范
2015年10月29日 13:01:18
4楼
明白你的意思了,图示1,就时没有门,但走道距离长,不可以。
我说的走法你看图吧。
回复
maxwell852
2015年10月29日 14:35:42
5楼
忘记规范 发表于 2015-10-29 13:01 明白你的意思了,图示1,就时没有门,但走道距离长,不可以。我说的走法你看图吧。明白,受教了。感谢!!!具体的长度问题还是要去看消防部门的意见啊!
回复

相关推荐

APP内打开