关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作用在三相电机上的问题?
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2015年10月29日 16:48:13
只看楼主

最近接触一个项目,我在低压配电室每个柜子上都安装了电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,但是有的柜子里面全是三相电机的负荷也叫我设置上了,那样会不会经常误动作啊,感觉都是电机负荷的话就是零序互感器,我理解是对于电机三相不平衡(非就地短路)的时候是不会出现零序电流的因为是三相三线系统,只有当某相对地短路的时候也就是漏电的时候互感器二次侧才会感应出电流,不知道理解的对不对。求指导一下都是三相电机的负荷用不用装设电气火灾监控系统,谢谢。

最近接触一个项目,我在低压配电室每个柜子上都安装了电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,但是有的柜子里面全是三相电机的负荷也叫我设置上了,那样会不会经常误动作啊,感觉都是电机负荷的话就是零序互感器,我理解是对于电机三相不平衡(非就地短路)的时候是不会出现零序电流的因为是三相三线系统,只有当某相对地短路的时候也就是漏电的时候互感器二次侧才会感应出电流,不知道理解的对不对。求指导一下都是三相电机的负荷用不用装设电气火灾监控系统,谢谢。
免费打赏
lrdyoo
2015年10月29日 16:54:48
2楼
姹傚姪
回复
苯笨
2015年10月29日 17:26:34
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-29 17:32 编辑

谁说的电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,不是一个概念.
剩余电流保护不能乱装.见GB50116-2013第41页10.1.4条.
电气火灾监控器只能报警不能跳闸,见GB50116-2013第126页9.1.6条文说明.

电气火灾监控器以前就没有,规范也是可装.

一定要注意:您概念错了.

剩余电流互感器您让买没?买了也没关系,把跟消防有关的拆掉,给业主当备用.消防设备没多少.
回复
lrdyoo
2015年10月30日 09:25:17
4楼
苯笨 发表于 2015-10-29 17:26 谁说的电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,不是一个概念.剩余电流保护不能乱装.见GB50116-2013第41页10 …电气火灾监控系统用的不是剩余电流互感器?!!!!!!
回复
苯笨
2015年10月30日 09:44:53
5楼
lrdyoo 发表于 2015-10-30 09:25 电气火灾监控系统用的不是剩余电流互感器?!!!!!!白给您回答了.您虚心点儿行不?干吗用那么多感叹号?我快退休了,看着闹腾.电气火灾监控系统用的不是剩余电流互感器?!!!!!!当然不是.电气火灾监控系统用的是“剩余电流式电气火灾监控探测器”.而且宜用在剩余电流300mA~500mA的非消防回路中.我是看了您的问题,才回答您的.请善待每一个帮助您的人.我不是来跟您讨论问题的.
回复
lrdyoo
2015年10月30日 09:53:37
6楼
苯笨 发表于 2015-10-30 09:44 白给您回答了.您虚心点儿行不?干吗用那么多感叹号?我快退休了,看着闹腾.电气火灾监控系统用的不是剩余电 …首先先谢谢你老的好心,其次剩余电流探测器是靠剩余电流互感器来实现监测的。我只是想知道如果电气火灾监控器用在全部都是三相电机的回路中是不是就相当于检测零序电流。
回复
苯笨
2015年10月30日 12:17:30
7楼
lrdyoo 发表于 2015-10-30 09:53 首先先谢谢你老的好心,其次剩余电流探测器是靠剩余电流互感器来实现监测的。我只是想知道如果电气火灾监 …是检测零序.您每个柜子都装,每台电机都装.有的配电回路还需要装上.您快装全了.电动机是需要装吗?先不说火灾监视,先说剩余电流保护,除特殊地方用的电动机,电动机不需要装.剩余电流保护装哪?一般建筑物总进线,插座,末端线路(指检修箱,移动设备插座等)等,详见JGJ16-2008第78页7.7.10.电机的正常泄露电流见< <配> >第637页.火灾监视的位置见GB50116-2013< <火灾自动报警系统设计规范> >.电机需要装吗?不需要.剩余电流火灾监控器需要剩余电流互感器吗? 一般不需要.因为剩余电流火灾监控器基本上都带传感器.如果剩余电流火灾监控器没传感器,那就需要剩余电流互感器.但注意:这个剩余电流互感器是测量用的.还有要求.
回复
li8215011
2015年11月29日 14:21:30
8楼
苯笨 发表于 2015-10-30 12:17 是检测零序.您每个柜子都装,每台电机都装.有的配电回路还需要装上.您快装全了.电动机是需要装吗?先不 …回答的好专业呀
回复
郑大鱼
2016年01月08日 00:50:18
9楼
苯笨 发表于 2015-10-30 12:17 是检测零序.您每个柜子都装,每台电机都装.有的配电回路还需要装上.您快装全了.电动机是需要装吗?先不 …刚好对电气火灾监控系统与剩余电流动作系统及剩余电流保护有点混淆 解惑了~~一个监控 一个动作保护,真的得工匠的心去理解~~~
回复
smartspring
2016年01月08日 09:19:17
10楼
苯笨 发表于 2015-10-30 12:17 是检测零序.您每个柜子都装,每台电机都装.有的配电回路还需要装上.您快装全了.电动机是需要装吗?先不 … 进来学习一下, 在下没有弄懂剩余电流互感器和剩余电流式电气火灾监控探测器的区别?在下原来也以为是用的是剩余电流互感器来检测电气火灾。
回复
lyf830619
2016年01月08日 17:18:25
11楼
本帖最后由 心电天下 于 2016-1-8 17:20 编辑

误动作肯定有,可以只报警不动作,按说三相电动机应该有三相不平衡保护与接地故障保护,但是这种保护与电机持续运转是有冲突的,不允许断电的或者重要的设备,其实有些接地或者三相不平衡故障也应该继续运行,但是可以定时进行维修。但是低压柜处电气火灾监控还有保护贵电电缆过热引起火灾的作用,所以装上是比较好的,不烦去合闸就让他跳跳也是好事,闲烦可以报警去消防控制室,然后排查故障点维修。消防回路还是装消防电源监控就不装电气火灾监控了
回复