最近接触一个项目,我在低压配电室每个柜子上都安装了电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,但是有的柜子里面全是三相电机的负荷也叫我设置上了,那样会不会经常误动作啊,感觉都是电机负荷的话就是零序互感器,我理解是对于电机三相不平衡(非就地短路)的时候是不会出现零序电流的因为是三相三线系统,只有当某相对地短路的时候也就是漏电的时候互感器二次侧才会感应出电流,不知道理解的对不对。求指导一下都是三相电机的负荷用不用装设电气火灾监控系统,谢谢。
最近接触一个项目,我在低压配电室每个柜子上都安装了电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,但是有的柜子里面全是三相电机的负荷也叫我设置上了,那样会不会经常误动作啊,感觉都是电机负荷的话就是零序互感器,我理解是对于电机三相不平衡(非就地短路)的时候是不会出现零序电流的因为是三相三线系统,只有当某相对地短路的时候也就是漏电的时候互感器二次侧才会感应出电流,不知道理解的对不对。求指导一下都是三相电机的负荷用不用装设电气火灾监控系统,谢谢。
12楼
学习一下,谢谢!
回复
13楼
楼主的想法没有错。笨笨的回答也很正确。只是确实有不正确的理论在流传。什么漏电保护器防电击多少mA,防火灾多少mA等等。在论坛上经常可以看到。
其实漏电对火灾没有必然的关系。有很大一部分电气的火灾是因为过电流,或者接触部分电阻大,发热太大而造成的。对地绝缘泄漏电流大只是引起火灾的其中一个原因。所以,漏电断路器防火灾理论不切合实际。让人误以为装了漏电断路器就不会发生电气火灾了。
其实漏电断路器一般只防止对地泄漏电流问题有效。泄漏电流也不一定等于火灾。由于一些低压系统正常情况下泄漏电流太大,我们需要躲过这一泄漏电流,才允许把泄漏电流整定值放得大一些。不是防火灾泄漏电流可以大一些。
安装漏电断路器以后,供电可靠性大大降低。很有可能一家漏电,整幢楼房停电。所以一般供电可靠性要求较高的负荷,比如水泵、风机、电梯。是不适合安装漏电断路器的。
回复
14楼
苯笨 发表于 2015-10-30 09:44 白给您回答了.您虚心点儿行不?干吗用那么多感叹号?我快退休了,看着闹腾.电气火灾监控系统用的不是剩余电 …哈哈,人老了脾气就变得像孩子了。笨老别生气,学生有各式各样的,保持一个平静如水的心态传授知识不也挺好吗?谢谢您的讲解! (我只用一个感叹号啊:lol)
回复