2015年10月30日 13:17:44
只看楼主

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?
免费打赏
muyuyao
2015年11月06日 14:59:43
12楼
北方郎 发表于 2015-11-6 13:53 箱门和箱体用合页连接,非可靠电气连接,需要另专设编织铜带或软铜线。仅建筑施工临电的箱门,才不管三七二十一,全部要求这样做!!!正规房建工程安装时,仅箱门上带220V及以上电源时,箱门才必须这样做可靠电气连接!!!箱门上无220V及以上电源时,箱门根本无需这样做可靠电气连接!!!另外,箱门接地与配电箱接地是两码事!!!
回复
muyuyao
2015年11月06日 15:11:59
13楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-7 10:39 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-6 13:47 已经明确告诉你了:一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。也就是照明箱外壳已经与PE排相连了,还要接PE …通常照明箱外壳是已经与PE排相连了,但还是要接PE线!!!否则,PE排还有存在的意义吗???!!!所以,你那“还要接PE线干嘛?”!!!其实,你想表达的意思是“箱体PE排根本无需再做重复接地”了!!!
回复
hzhsj
2015年11月06日 16:10:35
14楼
北方郎 发表于 2015-11-6 13:53 箱门和箱体用合页连接,非可靠电气连接,需要另专设编织铜带或软铜线。“需要另专设编织铜带或软铜线”是配电箱制造本身的要求。
回复
hzhsj
2015年11月06日 16:14:52
15楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-7 10:43 编辑 muyuyao 发表于 2015-11-6 15:11 通常照明箱外壳是已经与PE排相连了,但还是要接PE线!!!跟你说话总感到牛头不对马嘴!何为“重复接地”?
回复
老灰兔子
2015年11月06日 22:37:14
16楼
hzhsj 发表于 2015-11-6 13:47 已经明确告诉你了:一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。也就是照明箱外壳已经与PE排相连了,还要接PE …你不是自称“凭多年与机电产品打交道的实践,从制品外观的平直度就可判断板材的厚度”,那么你又知道所有的电箱的PE排是如何安装的呢?你见到过多少个电箱?恐怕你一个都没见过吧!!!!
回复
北方郎
2015年11月07日 10:42:35
18楼
muyuyao 发表于 2015-11-6 14:59 仅建筑施工临电的箱门,才不管三七二十一,全部要求这样做!!!超过交流50V就要接。
回复
hzhsj
2015年11月07日 13:19:30
19楼
本帖最后由 hzhsj 于 2015-11-7 19:57 编辑 老灰兔子 发表于 2015-11-6 22:37 你不是自称“凭多年与机电产品打交道的实践,从制品外观的平直度就可判断板材的厚度”,那么你又知道所有 …你不敢直面板材厚度的质疑,忽然又提出“电箱的PE排是如何安装的”问题。是想转移视线?还是故意刁难?我(与老前辈相比)见到过很少个电箱,但绝对不止一个!!!!你开心了吗?你还是早点休息为好,身体要紧。
回复
hzhsj
2015年11月07日 13:23:11
20楼
muyuyao 发表于 2015-11-6 14:59 仅建筑施工临电的箱门,才不管三七二十一,全部要求这样做!!!除了“建筑施工临电”外,什么都不懂!!!“箱门接地与配电箱接地是两码事”?尽管胡扯八道好了!!!
回复
qq_1446873947406
2015年11月07日 13:31:39
21楼
可以回复吗
回复
电气组
2015年11月07日 15:20:32
23楼
看地方规定了,
回复