不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?
免费打赏
电气组
2015年11月07日 15:22:43
24楼
看地方规定,室外电箱是要做重复接地的,有些地方电缆的PE线与箱体外壳接在一起,也行,但为了人身安全,还是做重复接地,避免PE线中途断开。
回复
北方郎
2015年11月08日 17:20:26
29楼
muyuyao 发表于 2015-11-6 14:59 仅建筑施工临电的箱门,才不管三七二十一,全部要求这样做!!!如图,猜中了。
回复
hzhsj
2015年11月09日 12:02:07
30楼
北方郎 发表于 2015-11-8 17:20 如图,猜中了。版主的帖子好像也与主题无关。
回复
hzhsj
2015年11月10日 11:17:04
31楼
本帖最后由 hzhsj 于 2015-11-10 12:10 编辑 电气组 发表于 2015-11-7 15:22 看地方规定,室外电箱是要做重复接地的,有些地方电缆的PE线与箱体外壳接在一起,也行,但为了人身安全,还 …世界上并无绝对安全的事情。电缆的PE线与箱体外壳接在一起就是为了让接地短路电流有回路阻抗足够小的通道以保证断路器能及时跳闸。如果PE线中途断开,即使做了“重复接地”,因为失去了短路回路通道,也不能保证断路器及时跳闸,形同虚设。所以,室外电箱做所谓的“重复接地”纯属是一(从TN-C-S系统中错误“引申”过来的)杜撰的概念,还不如做局部等电位联结有效。千万不能听凭某些人的瞎指挥!仅供参考。
回复
muyuyao
2015年11月11日 00:48:49
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-11 00:50 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-10 11:17 世界上并无绝对安全的事情。电缆的PE线与箱体外壳接在一起就是为了让接地短路电流有回路阻抗足够小的通道 …如果你了解中国建筑电气现状的话,你就应该发现“在很多场合之下,PE线就根本没有接”的可悲现象!!!况且,这种现象比比皆是!!!全国各地都普遍存在!!!这是不容你抹杀的“中国特色”!!!配电箱处漏电时,如果PE线中途断开,则“重复接地”就可以救人性命!!!
回复
hzhsj
2015年11月11日 10:27:53
33楼
muyuyao 发表于 2015-11-11 00:48 如果你了解中国建筑电气现状的话,你就应该发现“在很多场合之下,PE线就根本没有接”的可悲现象!!! …“中国建筑电气现状”不是你“教授”可以随便下结论的。“在很多场合之下,PE线就根本没有接”的现象比比皆是正说明某些所谓的监管者如同行尸走肉!!!配电箱本无“重复接地”,何来的“重复接地”就可以救人性命?!
回复
muyuyao
2015年11月11日 10:33:00
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-11 10:35 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-10 11:17 世界上并无绝对安全的事情。电缆的PE线与箱体外壳接在一起就是为了让接地短路电流有回路阻抗足够小的通道 …25楼北方郎主提供的国标、IEC标准内容也是杜撰的吗???!!!你可真是恬不知耻啊!!!无知者无谓!!!铁证都摆在你面前了,你竟然也能熟视无睹也能???!!!你继续装糊涂你的做法,更加彰显更加出你的无赖、无耻出本质!!!
回复
hzhsj
2015年11月11日 15:45:00
35楼
muyuyao 发表于 2015-11-11 10:33 25楼北方郎主提供的国标、IEC标准内容也是杜撰的吗???!!!你可真是恬不知耻啊!!!用不着拉大旗作虎皮去吓唬别人!“北方郎主提供的国标、IEC标准”并无 “不锈钢照明箱要作重复接地”之说!!!谅北方郎家里的照明箱除了PE线外,绝对不可能再有 “重复接地”线!到哪里去找这 “重复接地”呀?北方郎对JGJ 46的批判你可还曾记得?你可真是恬不知耻啊!!!说什么“工人不接PE线非常普遍”,所以要作 “重复接地”。如果工人不作 “重复接地”非常普遍,是否还要作 “重复 “重复接地””?……真是荒谬透顶的逻辑!!!除了不懂装懂,你连一个4级电工应该掌握的基本知识都没有!
回复
muyuyao
2015年11月11日 16:29:30
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-11 16:41 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-11 15:45 用不着拉大旗作虎皮去吓唬别人!“北方郎主提供的国标、IEC标准”并无 “不锈钢照明箱要作重复接地”之 …你要懂得那个国标、IEC标准中13和15行中保持”接地连续性“的含义!!!配电箱箱体不做接地的话,箱体和箱门的连接如何能保持”接地连续性”???!!!说你看不懂中国话,你马上就要装做是“日本人”!!!你可真不要脸!!!北方郎仅仅是本论坛中你俯首帖耳的一个斑竹而已!!!当然水平也比你高出很多!!!正因为如此,我才提到他!!!北方郎当初对JGJ46-2005的错误指责,我当即就予以了驳斥!!!你眼瞎没看见吗???!!!他和你都根本没有指责JGJ46-2005的权利和资格!!!JGJ46-2005是那个时期最最符合中国特色的临电规范,积极作用深远,社会意义重大!!!
回复
muyuyao
2015年11月11日 16:47:09
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-12 15:00 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-11 15:45 用不着拉大旗作虎皮去吓唬别人!“北方郎主提供的国标、IEC标准”并无 “不锈钢照明箱要作重复接地”之 …请不要继续耍流氓、说胡话!!!我从未说过“工人不接PE线非常普遍,所以要作 重复接地”!!!我是说一金属箱体就要做PE排的重复接地!!!否则箱体带电时,一旦遇到工人不接PE线这一非常普遍的的“中国特色“时,人身就会有危险!!!
回复