在确定建筑物抗震等级、划分多高层时,建筑物的结构高度如何确定? 1、从室外地坪开始计算,到结构主要屋盖止; 2、从结构嵌固端开始计算,到结构主要屋盖止; 3、综合考虑地下室与上部结构的刚度,从嵌固端以室外地面之间的一点开始计算,到结构主要屋盖止; 4、假设结构高度从室外地坪开始计算,对于坡地建筑,是该从标高低的一端起算,还是表高高的一端起算?
在确定建筑物抗震等级、划分多高层时,建筑物的结构高度如何确定?
1、从室外地坪开始计算,到结构主要屋盖止;
2、从结构嵌固端开始计算,到结构主要屋盖止;
3、综合考虑地下室与上部结构的刚度,从嵌固端以室外地面之间的一点开始计算,到结构主要屋盖止;
4、假设结构高度从室外地坪开始计算,对于坡地建筑,是该从标高低的一端起算,还是表高高的一端起算?
32楼
建筑结构的高度就是从室外地坪到主要屋面的高度。
回复
33楼
jszxwsw 发表于 2015-11-1 11:02 你好意思问吗你这种人就不配做工程师,又不解决问题还装什么专家,牛逼你就给权威解释
回复
34楼
今天也有同样的疑问,所以搜到本帖,朱炳寅朱总高规那本书里写明嵌固端不影响房屋高度,那么词表中用的就是房屋高度,所以嵌固端不影响适用高度,我理解土对建筑的约束是客观存在的,嵌固端影响不及土本身对下面提供的约束那么强烈,如果是三面无土建议将其取至四面有土的标高,从概念上考虑是可以提供足够且均匀的位置
回复
35楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
36楼
在确定建筑物抗震等级、划分多高层时,采用房屋高度,应从室外地面标高算起,
回复