承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!
承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!
2楼
这样做是正确的,最好的!
回复
3楼
建模不建地梁是正确的;单独建地梁层是错误的,因为目前软件不能计算承台拉梁和墙体外荷载的作用,只能手算
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2015-11-1 11:00 建模不建地梁是正确的;单独建地梁层是错误的,因为目前软件不能计算承台拉梁和墙体外荷载的作用,只能手算那地梁层怎么处理呢?求教
回复
5楼
就按普通框架梁建进去噻,上面输隔墙荷载
回复
6楼
地下部分最好是单独计算。
回复
7楼
不用建地梁层
回复
8楼
单独建个模型计算
回复
9楼
也可以考虑建进去一起计算啊,定义地下室层数为1,嵌固端层号为2
回复
10楼
结构生活 发表于 2015-11-2 09:43 也可以考虑建进去一起计算啊,定义地下室层数为1,嵌固端层号为2拉梁作用你没有理解
回复
11楼
学习学习了。
回复