建模时,地梁层怎么处理?实习生求指点
co1445340983436
2015年11月01日 09:28:26
只看楼主

承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!

承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!
免费打赏
co1445340983436
2015年11月02日 17:03:13
22楼
结构生活 发表于 2015-11-2 15:09 说的很有道理,所以PKPM新天地有篇文章也讲到这个问题的,建议建模的时候建进去的。这样最符合实际情况那就是建模的时候跟别的标准层一样组装计算吗?
回复
co1445340983436
2015年11月02日 17:09:12
23楼
jszxwsw 发表于 2015-11-2 15:09 一群分不清承台拉梁和地框梁位置作用的人基础埋深小的时候,0.000处不建地梁,直接承台拉梁;如果埋深超过2米,就在0.000处建地梁,这样对吗?
回复
co1442492278686
2015年11月02日 22:54:10
24楼
jszxwsw 发表于 2015-11-2 15:09 一群分不清承台拉梁和地框梁位置作用的人首先我承认对地梁和拉梁的概念 都混淆了。现在我也想问 混规(GB50010-2002)第7.3.11条规定,框架结构底柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度 可是2010规范 找不到这句话了。底层柱高究竟是符合实际 还是按基础顶面算起 求出处 !
回复
dengken205
2015年11月03日 07:44:26
25楼
看位置高度,如果和基础同标高,可以不建,否则需要输入
回复
结构生活
2015年11月03日 08:37:34
26楼
零钱结师 发表于 2015-11-2 17:03 那就是建模的时候跟别的标准层一样组装计算吗?是啊,定义一层地下室,适当的填写M值
回复
结构生活
2015年11月03日 08:39:05
27楼
jszxwsw 发表于 2015-11-2 15:09 一群分不清承台拉梁和地框梁位置作用的人请问地框梁可不可以兼做承台梁?
回复
wxf20072008
2015年11月03日 20:40:40
29楼
从来不建地当梁的
回复
笛音中的灵魂
2015年11月04日 09:23:58
30楼
盈建科基础里有设拉梁的,就是比较麻烦
回复
笛音中的灵魂
2015年11月04日 09:25:49
31楼
jszxwsw 发表于 2015-11-1 11:00 建模不建地梁是正确的;单独建地梁层是错误的,因为目前软件不能计算承台拉梁和墙体外荷载的作用,只能手算你用的什么软件
回复
笛音中的灵魂
2015年11月04日 09:41:11
32楼
jszxwsw 发表于 2015-11-1 11:00 建模不建地梁是正确的;单独建地梁层是错误的,因为目前软件不能计算承台拉梁和墙体外荷载的作用,只能手算对不起,看错了,您是对的