2楼
供电距离不是绝对的数字,通常,380V在250m内,10kV(我估计你少写了一个0)通常在3~5km。
但这都不是固定的,因为和负荷大小关系密切。最重要的判断依据是:电压降要满足要求。比如说你只有100W的负荷,380V就是供个500m也是没问题的。
回复
3楼
通常,380V在250m内,10kV(我估计你少写了一个0)通常在3~5km
回复
4楼
:funk:这跟截面大小有关系吧,不同截面压降不一样!
回复
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-3 10:41 编辑
这是需要计算的,主要为计算压降.
给您个估算值.
不对不对,这表有问题,我重新把电缆给您算一个.
中压主要考虑热稳定,基本不用管压降.
低压有很多因数,我只是按一种变压器算得.
回复
6楼
根据低规,最大可以到500米,电缆截面要跟负荷予以配合。
一般设计要求,架空,250米,电缆,350米。