本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:33 编辑 1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面 2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电 3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:33 编辑
1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面
2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电
3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。
22楼
谢谢了学习了
回复
23楼
路过学习,切换原则末端切换。电缆一般采用铜芯
回复
24楼
回复
25楼
看一看,学习学习!
回复
26楼
路过看一下
回复
27楼
路漫漫其修远兮
回复
28楼
省不了多少钱就没必要换成铝芯电缆!
回复
29楼
谢谢了学习了
回复
30楼
看无影版主的回复
回复
31楼
1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面
看你是消防梯还是客梯了,消防梯要末端切,客梯从规范说可以在前面切,不过实际中很少有人这么画,
2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电
日常一二级负荷不一定是消防负荷,柴油发电机算容量的时候一般不需要考虑非消防负荷中的一二级负荷,如果想在停电非消防的时候利用柴油发电机,容量可以在消防负荷容量和非消防一二级负荷容量中按大的选
3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。