本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑 我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑
我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?
个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子
1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了
2楼
不可以这这样,除非没有办法。
壳架电流是本开关的电流上限,如果额定值选择壳架值,作为电磁式塑壳断路器这么的额定电流,短路保护的精度保证不了。
一般设计的时候,参照壳架电流值,一般不选两个极端的。
供参考。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-11-2 17:48 不可以这这样,除非没有办法。壳架电流是本开关的电流上限,如果额定值选择壳架值,作为电磁式塑壳断路器 …你们计算电流500A,选个800/630.我为什么不能630/630,短路都在31.5kA有什么不同?
回复
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-2 18:49 你们计算电流500A,选个800/630.我为什么不能630/630,短路都在31.5kA有什么不同?电磁曲线,到了两端都不准确。低端,对电流不灵敏,高端,容易出现饱和。所以,不选择两头的。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
beida_energy 发表于 2015-11-2 19:19 电磁曲线,到了两端都不准确。低端,对电流不灵敏,高端,容易出现饱和。所以,不选择两头的。能不能详细说一下,举例说明,比如ABB的T1N160R16的瞬动电流为500A,采用16A的末端回路的短路电流可能达不到500A,瞬动功能拒动,因而不灵敏。但是如果T1N160R160的瞬动电流为1600A,他是如何饱和的,我没弄明白,请帮忙解释,谢谢
回复
7楼
学习中,设计院怕担责任肯定要把框架电流或者额定电流抬高一个档,但是在实际供配电当中一般都是按照计算电流重新算一下,末端配电一般都是估算一下,精度不用那么高的
回复
8楼
lz19870501 发表于 2015-11-2 23:27 能不能详细说一下,举例说明,比如ABB的T1N160R16的瞬动电流为500A,采用16A的末端回路的短路电流可能达不 …比如 在一个有可能出现500A电流的地方,即回路参数较小,能形成500A的电流,你用400的壳架和400的电流,断路器的电磁线圈就容易出现饱和的保护风险。跟你说的末端不是一回事。如果你的末端经过校验根本形成不了这么大的电流,你也不能接这么大的负荷吧?也就没有可能配这么大的开关,配了也是白配。
回复
9楼
理论上是可以的。但作为设计,一般来说,会考虑留一定的安全余量。如400A的开关会选择630A的壳体,而不是400A的壳体,其实也仅限于界限处的为数不多的开关,为了提高安全性,还是值得的。
回复
10楼
肯定都是可以用的。断路器就是这么设计的。
回复
11楼
认同9楼的意见。其实开关认证时,一般是基于最大原则(方便向下覆盖)。所以只要有其标准型号,理论就是合格产品,可以选用。
便基于国情,特别是象插接口等辅件质量问题,一般人不敢满载使用。象有些资料,象技措,就要求按计算电流的1.25~1.4来选开关,实际也是一种保守措施。另外象一些供电部门,规定电柜的框架开关额定电流必须大于整定电流。
回复