断路器的壳体电流和额定电流问题
天下唯吾曹孟德
2015年11月02日 17:28:33
只看楼主

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑 我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑

我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?
个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子

1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年11月03日 15:24:55
12楼
开心老爸 发表于 2015-11-3 09:39 理论上是可以的。但作为设计,一般来说,会考虑留一定的安全余量。如400A的开关会选择630A的壳体,而不是40 …我知道是为了安全,但是其实公建部分一个是业主方自行建设,作为甲方来说,改不改,应该也没人验收。第二个,我看图纸比如30kw的负荷用了225/160的额定电流本身存在裕度,这个时候就改成160/160不是更好吗
回复
lyf830619
2015年11月03日 22:21:30
13楼
民规7.5.1条第8款,据说有个降容系数晕死
回复
qq_1446602275435
2015年11月04日 10:28:36
14楼
学习了,考虑的角度不一样,结果也不一样,我们一般看用在什么场合
回复
咖啡豆0825
2015年11月04日 11:10:14
15楼
学习了,恩恩!
回复
追梦0921
2015年11月04日 11:31:12
16楼
是可以的,我认为。
回复
fionas
2015年11月04日 17:42:03
17楼
30kw需要选那么大吗?
回复
小小小的小
2015年11月10日 13:27:12
18楼
我们一直都是这样配的NM1-125/3P 125A,应该可以吧
回复
electricity
2016年04月15日 23:49:07
19楼
fitman 发表于 2015-11-3 15:06 认同9楼的意见。其实开关认证时,一般是基于最大原则(方便向下覆盖)。所以只要有其标准型号,理论就是合格 …按计算电流的1.25~1.4来选开关。。。我按照这个就选到了400A,那肯定可以使用400A框架电流的开关。
回复
muyuyao
2016年04月16日 11:31:06
20楼
electricity 发表于 2016-4-15 23:49 按计算电流的1.25~1.4来选开关。。。我按照这个就选到了400A,那肯定可以使用400A框架电流的开关。赞同这一观点!!!
回复
muyuyao
2016年04月16日 11:31:50
21楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-3 15:24 我知道是为了安全,但是其实公建部分一个是业主方自行建设,作为甲方来说,改不改,应该也没人验收。第 …第二个,我看图纸比如30kw的负荷用了225/160的额定电流本身存在裕度,这个时候就改成160/160不是更好吗 ——–完全赞同!!!
回复