机械停车库排烟量计算
牙牙爱太阳
2015年11月04日 11:05:36
来自于通风排烟
只看楼主

暖通新手一枚,想请教下机械停车库的排烟量计算方法与普通单层停车库的方法一样么?另外,机械停车库防火分区面积有所减少,但是防烟分区最大面积还是2000m2吧(做喷淋)。

暖通新手一枚,想请教下机械停车库的排烟量计算方法与普通单层停车库的方法一样么?另外,机械停车库防火分区面积有所减少,但是防烟分区最大面积还是2000m2吧(做喷淋)。
免费打赏
stone_200625
2015年11月10日 10:11:52
12楼
本帖最后由 stone_200625 于 2015-11-10 10:15 编辑 牙牙爱太阳 发表于 2015-11-9 11:17 我理解的是机械停车库排风量用稀释浓度法确定,送风=0.8排风;而排烟量仍然是普通单层停车库换气次数法计 …排烟量现在的做法是依照GB50067-2014的表格,结合其选取条件选取即可,这是我的理解,呵呵5393399条文说明是这样解释的
回复
牙牙爱太阳
2015年11月10日 14:56:46
13楼
stone_200625 发表于 2015-11-10 10:11 排烟量现在的做法是依照GB50067-2014的表格,结合其选取条件选取即可,这是我的理解,呵呵条文说明是 …明白了,谢谢前辈
回复
qq_1447142007275
2015年11月18日 09:18:15
14楼

学习了,好帖子,好人
回复
topre
2015年11月20日 10:30:58
15楼
新版车库防火规范已经没有6次的说法了

冰糖银耳羹:8.1.5条文解释里还是有6~10次的说法的

回复
qq_1447142007275
2015年11月20日 11:01:56
16楼

好资料,多谢分享
回复
lookfish1982
2017年04月07日 13:00:05
17楼
讲的不错,学些了,多谢
回复
中建三局
2019年08月06日 14:25:34
18楼

直接按新规范表格选择,只与车库高度有关,与面积无关。