现有一排污泵,手自动控制,自动时高液位起泵,低液位停泵,现有一问题如果手动情况下回路中需串低液位停泵点不?望大家说说看法
现有一排污泵,手自动控制,自动时高液位起泵,低液位停泵,现有一问题如果手动情况下回路中需串低液位停泵点不?望大家说说看法
2楼
为防止抽空,应把低液位接点串在停止回路中。
回复
3楼
支持区管!放抽空!
回复
4楼
什么叫手动?弄个低液位停泵在里面还叫手动吗?手动只是在调试或自动有故障时才用,假如低液位触点故障误动了,你连手动都用不起来了,那时你就悲剧了。
回复
6楼
csijs 发表于 2015-11-6 10:04 什么叫手动?弄个低液位停泵在里面还叫手动吗?手动只是在调试或自动有故障时才用,假如低液位触点故障误动 …完全赞同!!!手动回路中,绝对不应该有浮球节点!!!
回复
7楼
你说的是自动运行时,要求高液位启动排污;低液位停止。那么手动时也应该做到低液位停止,我做过类似的控制,否则容易误操作。
回复
8楼
longyuandianqi2 发表于 2015-11-6 23:41 你说的是自动运行时,要求高液位启动排污;低液位停止。那么手动时也应该做到低液位停止,我做过类似的控制 …如果你是检修工人,刚安装好或刚检修完水泵,肯定要试泵!!!但低液位连手动都联锁时,那么低液位时就根本无法试泵!!!那简直太悲催!!!
回复
9楼
设备服务于使用者,只要不违反安全用电、安全生产的规定,你爱怎么用都行。
回复
10楼
手动回路中,加浮球节点实属画蛇添足。
回复