超过6m的大空间机械排烟如何设置?
juwei23
juwei23 Lv.2
2007年10月31日 12:33:24
来自于通风排烟
只看楼主

问题:不超过6m的大空间可以划分防烟分区,机械排烟系统可以共用,那么,超过6m的呢?如:三层展厅,每层均超过6m净高,每层空间没有建筑分隔,机械排烟该如何设置?

问题:不超过6m的大空间可以划分防烟分区,机械排烟系统可以共用,那么,超过6m的呢?
如:三层展厅,每层均超过6m净高,每层空间没有建筑分隔,机械排烟该如何设置?
免费打赏
wgq1018
2008年04月17日 13:50:02
12楼
我认为500~2000平米之间可以x60立方米每小时计算即可,倘若更大则需要进行消防性能化评估,以便顺利通过消防验收。
回复
helloking2008
2008年05月07日 22:20:14
13楼
规范要求这样的情况不需要划分防烟分区
回复
qi0532
2008年05月08日 21:24:54
14楼
前面很多朋友的意见我大都赞同,我来谈谈我的看法:

1.楼主的问题:超过6m的大空间,如何排烟。
如果大空间净空高度超过6m,不超过12m时,尽量采用自然排烟,2本防火规范都有规定。超过12m高度或者采用自然排烟有困难时,可以采用机械排烟,<建规>规定排烟量=建筑面积*60m3/h.m2,可以不划分防烟分区。虽然不划分防烟分区,但是排烟系统不能跨越防火分区。
空间净高超过12m时,不能采取可开启的高侧窗进行自然排烟,其原因是烟气上升有“层化”现象。所谓“层化”现象是当建筑较高而火灾温度较低(一般火灾初期的烟气温度为50~60℃),或在热烟气上升流动中过冷(如空调影响),部分烟气不再朝竖向上升,按照倒塔形的发展而半途改变方向并停留在水平方向,也就是烟气过冷后其密度加大,当它流到与其密度相等空气高度时,便折转成水平方向扩展而不再上升或者上升到一定高度的烟气随着温度的降低又会下降,使得烟气无法从高窗排出室外。
<建规>9.4.2条的条文说明对建筑中应划分防烟分区的原则与基本要求作了详细的说明,可是对于超过6m可以不划分防烟分区的原因未涉及。我想当空间高度达到了6m以上,火场产生的高温烟气,不会沿着顶棚迅速蔓延,随着烟气的升高温度不断降低,扩散比较缓慢,所以可以不划分防烟分区,不需设置当烟垂壁。

2.楼主的例子:
首先你要和建筑专业协商,确认建筑的防火分区等等,尽量让建筑设置可开启的外窗,采用自然排烟,如果不能满足就采用机械排烟,不需要划分防烟分区,每个排烟系统的面积2000以内为宜,排烟的设置有的专家建议引入自动喷淋的作用面积的概念,但是至今规范没有确认。
回复
yp13580762006
2008年05月12日 09:01:02
15楼
自然不能满足机械排烟应按60m3/h每平方
回复
admiate
2008年05月14日 11:19:39
16楼
尽量用自然排烟,如果条件达不到自然排烟的要求,可以分区设置机械排烟
回复
lz9786
2009年05月30日 18:50:21
17楼
我最近的项目最高点20米高 最大跨度38米左右
建筑外形大半个椭球形状
建筑外墙上外窗最高点16 7米吧
北京消防局咨询科的人说可以自然排烟
建筑高度超过12米层化现象他也说可以自然排烟
我想他的意思是不是在12米下开高侧窗
当时忘记问他了
但他说超出规范要求的要性能化设计
回复
l18917
2009年06月02日 09:28:20
18楼
我想他的意思是不是在12米下开高侧窗
应该是这样吧!
回复

相关推荐

APP内打开