项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。

项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
免费打赏
beida_energy
2015年11月08日 16:48:54
2楼
高供高计的话,如果你低压侧补偿的好 ,那肯定就没有问题。
但是,如果经常空载的话,低压时没有补偿的,那么从电力部门来看,你的功率因数肯定时很低的,所以,还是要在高压侧加装电容器。

峰控电力小哥

峰控电力,陈工13926169735

变压器处于空载或者轻载状态时,无功补偿装置的电容器无法自动投入,导致变压器器高压侧测量的功率因素很低,造成功率因数不及格,对于“高供高计”的用户将产生力调电费。根据《功率因数调整电费办法》,功率因素越低,用户需缴纳的力调电费将更高。特别大容量的变压器,空载期间每月的力调电费将达到几千元到过万元不等,无形之中大大的增加企业用电成本。

企业都希望无论变压器是否在大负载,还是轻载,甚至是空载状态,都能使变压器高压侧测量的功率因素保持在0.9以上,这样就能够有效避免的力调电费罚款,降低了企业的用电成本,同时也能有效的降低了电网输送无功容量的产生的线损,也是提倡节能减排的一项措施。

我司用空载无功补偿装置用以解决“高供高计”变压器的空载或轻载补偿问题,作为市场上目前流行的负载无功补偿装置的一种补充,企业的用电功率因数在任何时候都达标。

峰控电力,陈工13926169735

回复
l2515848
2015年11月08日 19:51:10
3楼
低压无负载就不能补偿无功,而且是高压计量,只好高压侧补,或没负荷停掉好了
回复
fish_hao
2015年11月08日 20:26:44
4楼
在低压侧并联一组电容器,做随器无功补偿就可以了,这是常规做法,好多地方的供电公司都由这样的规定,就是低压侧的无功补偿有一组是固定接在进线开关前面的。
回复
iampeanuts
2015年11月09日 08:30:39
5楼
beida_energy 发表于 2015-11-8 16:48 高供高计的话,如果你低压侧补偿的好 ,那肯定就没有问题。但是,如果经常空载的话,低压时没有补偿的,那 …考虑到上高压电容器,投资较大,所以还是想着在低压侧做些改变
回复
iampeanuts
2015年11月09日 08:31:59
6楼
fish_hao 发表于 2015-11-8 20:26 在低压侧并联一组电容器,做随器无功补偿就可以了,这是常规做法,好多地方的供电公司都由这样的规定,就是 …查了些资料,看到有介绍说低压随器补偿可以改善变压器空载运行时的无功补偿。但是我之前项目也没碰到过这种模式,不知道怎么设计的,有介绍吗?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月09日 08:32:07
7楼
长时间空载不如切除变压器?你自己在高计后面应该有个开关最好
回复
iampeanuts
2015年11月09日 08:32:57
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-9 08:32 长时间空载不如切除变压器?你自己在高计后面应该有个开关最好变压器前设置了隔离柜
回复
beida_energy
2015年11月09日 08:39:37
9楼
iampeanuts 发表于 2015-11-9 08:30 考虑到上高压电容器,投资较大,所以还是想着在低压侧做些改变没有用!因为你空载的时候低压电容根本不工作!如果你这台变压器经常处于空载状态,还是投入高压电容器。
回复
fitman
2015年11月09日 08:51:41
13楼
如果是高供高计,变压器又长期空载,确实可以如地板所说的,固定投入一组电容器来补偿变压器无功。但没必要装在开关之前,只要把电容柜的一路电容器改为手动投切就可以了。

cof1651844182600:在变压器低压侧投入固定补偿电容可以吗

回复
iampeanuts
2015年11月09日 13:09:54
14楼
fitman 发表于 2015-11-9 08:51 如果是高供高计,变压器又长期空载,确实可以如地板所说的,固定投入一组电容器来补偿变压器无功。但没必要 …这个有具体案例吗,以前没接触过
回复