变压器空载时无功如何补偿?
iampeanuts
iampeanuts Lv.3
2015年11月06日 10:46:21
只看楼主

项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。

项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
免费打赏
香烟袅袅
2015年11月09日 14:52:33
15楼
fitman 发表于 2015-11-9 08:51 如果是高供高计,变压器又长期空载,确实可以如地板所说的,固定投入一组电容器来补偿变压器无功。但没必要 …请问不同容量的变压器补偿的电容容量怎么计算
回复
fitman
2015年11月09日 14:57:00
16楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-9 23:25 编辑 iampeanuts 发表于 2015-11-9 13:09 这个有具体案例吗,以前没接触过这个做过好几回了,没什么大不了。已有设备的话,就把其中一路的控制线断开,加一个旋钮开关就行。
回复
iampeanuts
2015年11月09日 16:59:02
17楼
fitman 发表于 2015-11-9 14:57 这个做过好几会了,没什么大不了。已有设备的话,就把其中一路的控制线断开,加一个旋钮开关就行。有参考图纸吗
回复
北方郎
2015年11月09日 23:27:12
18楼
100kVA及以下功率因数低点没关系。
100kVA以上要设补偿。
可考虑低压固定补偿,长期投用。
回复
fitman
2015年11月10日 12:35:53
19楼
香烟袅袅 发表于 2015-11-9 14:52 请问不同容量的变压器补偿的电容容量怎么计算对于一般民用变压器补偿,都是以满足当地供电部门要求而设,按30~40%配。
回复
fitman
2015年11月10日 12:37:26
20楼
iampeanuts 发表于 2015-11-9 16:59 有参考图纸吗呵呵,这种情况多是运行后才发现的,因此都是现场按设备和手上工具改的,那还会出个图纸。
回复
lfqiang336
2015年11月11日 15:08:12
21楼
宸叉湁璁惧鐨勮瘽锛屽氨鎶婂叾涓竴璺殑鎺у埗绾挎柇寮
回复
lfqiang336
2015年11月11日 15:08:33
22楼
宸叉湁璁惧鐨勮瘽锛屽氨鎶婂叾涓竴璺殑鎺у埗绾挎柇寮
回复
co1428980573363
2015年11月12日 12:42:39
23楼
如果是高供高计,变压器又长期空载,确实可以如地板所说的,固定投入一组电容器来补偿变压器无功。但没必要装在开关之前,只要把电容柜的一路电容器改为手动投切就可以了。如果是高压高计,变压器又长期空载,,两种方案,一种是高压侧补偿,一种是把一组电容器改成手动
回复
海浪8116
2015年11月12日 15:08:16
24楼
应该开发一种带随器无功补偿的补偿器,虽然复杂些,但对整个系统而言,比较完善
回复

相关推荐

APP内打开