项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
25楼
坐等高手回答,学习学习
回复
26楼
在低压加一组小容量的(根据变压器的空载无功负荷计算容量,一直投运,不用无功控制器控制)
回复
27楼
在低压侧是补偿不了变压器的,要在高压侧补偿,因为在高压侧变压器才是负载,而对于低压侧变压器是电源
回复
28楼
空载时投入电容需要考虑谐振吗?
回复
29楼
高压计量柜有个多功能电度表,表有无功和有功两个红色指示灯会不停闪烁,正常不罚款就是有功闪3下无功才闪1下。如果达不到三比一就在低压电容柜把控制器自动调为手动,然后只投一组。然后回去看下电度表看比例正常不。如果不行有可能过补了,如果你们的电容是30kvar就换15的,15不行换10的,5的,3的,2,......应为我也不懂各种变压器各个大小空载的变压器产生的无功损耗有多少。望有大神指教。
回复
30楼
路过,学习一下。
回复
31楼
在低压侧加一组电容器用以补偿变压器空载无功,这一组不用自动投切,用空气开关一直投入。
回复
32楼
学习
回复
33楼
受益匪浅谢谢
回复
34楼
beida_energy 发表于 2015-11-8 16:48 高供高计的话,如果你低压侧补偿的好 ,那肯定就没有问题。但是,如果经常空载的话,低压时没有补偿的,那 …广州峰控电力科技公司可以解决。详情请咨询13826453998(王)