变压器空载时无功如何补偿?
iampeanuts
iampeanuts Lv.3
2015年11月06日 10:46:21
只看楼主

项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。

项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
免费打赏
wx_1495989679962
2017年05月29日 00:44:44
35楼
广州峰控电力科技公司可以解决。详情请咨询13826453998(王)

yfsquare:如果变压器是高供低计,而变压器负荷经常很小,功率因数很低,低压端补偿电容器有用吗?

回复
wx_1495989679962
2017年05月29日 00:56:07
36楼
iampeanuts 发表于 2015-11-9 08:30 考虑到上高压电容器,投资较大,所以还是想着在低压侧做些改变广州峰控电力科技有限公司是专门从事智能、节能电力设备研发、生产和销售的高新电力企业,旨在为客户提供技术咨询、智能用电、综合能源解决方案等一站式服务。公司最新开发的产品,安装在变压器低压侧,能有效的提高空载变压器的功率因素,降低力调电费,甚至能获得奖励。详情请咨询13826453998(王)
回复
风平浪静02
2017年05月29日 15:58:04
37楼
峰控电力 发表于 2017-5-29 00:56 广州峰控电力科技有限公司是专门从事智能、节能电力设备研发、生产和销售的高新电力企业,旨在为客户提供 …一般用户侧安装高压电容器是不现实的。因为高压电容投切目前还无法进行实时调整。低压是较理想的方法,但是目前的功率因数控制仪,控制参数不合适。应该将测量功率因数改作测量无功功率。变压器的励磁无功是一个定值,只要将这个定值输入控制仪,就可以实施变压器励磁无功的补偿。(这只局限于高供高计用户)。最后,功率因数的提高最主要的还是要把有功功率提上去,长期空载的变压器,建议换小容量,采用子母变得方式。
回复
黄科胜兴wx
2017年05月29日 16:49:23
38楼
没毛病,最好要有高压电工证的电工操作
回复
zzzzzzzz999
2017年05月29日 17:25:33
39楼
风平浪静02 发表于 2017-5-29 15:58 一般用户侧安装高压电容器是不现实的。因为高压电容投切目前还无法进行实时调整。低压是较理想的方法,但 …你没毛病吧,变压器绕组改变励磁也改变,没事回去教你孙子耍刀去。
回复
风平浪静02
2017年05月30日 08:57:27
40楼
beida_energy 发表于 2015-11-8 16:48 高供高计的话,如果你低压侧补偿的好 ,那肯定就没有问题。但是,如果经常空载的话,低压时没有补偿的,那 …一个人的思维始终停留在电容器能够像感性负载输出电流,比如这里的变压器。那么我们把测量点一到电容器与变压器高压绕组之间,看看能不能解决变压器空载无功功率过大的问题。事实证明这是不可能的,这么多网友一致认为可以在低压侧安装固定电容器。为什么呢?显然是电容器不可能向感性负载提供电流的,只能与感性负载一起消耗无功,因为两种无功功率存在区别,才能相互抵消无功功率,提高功率因数。高压侧电容器从变压器高压侧向变压器提供无功电流是绝对不可能的。希望不要搞错 yangyang7201 与老朽根本无关,老朽也没到过宁夏。
回复
beida_energy
2017年05月30日 09:09:40
41楼
风平浪静02 发表于 2017-5-29 15:58 一般用户侧安装高压电容器是不现实的。因为高压电容投切目前还无法进行实时调整。低压是较理想的方法,但 …又是屁话!高压电容器也有其有效作用!高压段也有无功消耗吧?无功也会带来线路的损耗和压降吧?怎么不现实了?即便无法实时投切,但高压侧的无功基本上是确定的,投入后无需改变!另外,质问你:你的低压电容器能提供无功电流吗?如果不能,安装了有个鸟用啊?如果能,那你之前的话全是屁话了 吧?
回复
beida_energy
2017年05月30日 09:11:26
42楼
峰控电力 发表于 2017-5-29 00:44 广州峰控电力科技公司可以解决。详情请咨询13826453998(王)这位厂家的,哪个老傻冒说电容器 不能提供无功电流呢?他这样说不是瞎扯吗?那你们厂家提供了无功补偿设备还有啥用?笑话了,电容器不能提供无功电流, 那么它提供了啥?
回复
beida_energy
2017年05月30日 09:16:50
43楼
风平浪静02 发表于 2017-5-29 15:58 一般用户侧安装高压电容器是不现实的。因为高压电容投切目前还无法进行实时调整。低压是较理想的方法,但 …功率因数的提高最主要的还是要把有功功率提上去这也是屁话!在工厂里,多少机械加工机床的电机都是处于轻载状态,但电动机一旦投入,无功是不变的,但有功就是达不到额定值,所以才进行补偿!如果电动机额定值了,最大也才0.8左右,还是不高,还得进行补偿!怎么把有功提上去?让那些机床电动机都必须工作于额定状态?那些人不杀了你啊!因为没有你这么干的!顺便问你一句,电容器能提供无功电流吗?
回复
beida_energy
2017年05月30日 09:19:21
44楼
风平浪静02 发表于 2017-5-30 08:57 一个人的思维始终停留在电容器能够像感性负载输出电流,比如这里的变压器。那么我们把测量点一到电容器与 …显然是电容器不可能向感性负载提供电流的质问:那么低压电容器提供了什么电参数?回答问题!电容器不提供无功电流,还投入电容器干嘛?
回复