麻烦请教一下,关于3+3芯变频电缆对变频器带载能力的影响。现在参与的工程,已选重载型变频器,供电距离340m,选用3+3芯变频电缆,变频器厂家回复,若用普通3+1芯电力电缆,可实现此带电距离要求,若选用3+3芯变频电缆,带电距离不满足要求,说是在3+3芯变频电缆中会产生微电流,会增加压降,请问哪位大神懂,讲解一下
麻烦请教一下,关于3+3芯变频电缆对变频器带载能力的影响。
现在参与的工程,已选重载型变频器,供电距离340m,选用3+3芯变频电缆,变频器厂家回复,若用普通3+1芯电力电缆,可实现此带电距离要求,若选用3+3芯变频电缆,带电距离不满足要求,说是在3+3芯变频电缆中会产生微电流,会增加压降,请问哪位大神懂,讲解一下
18楼
tq02vf4 发表于 2015-11-7 12:05 不好意思,这个不一定ABB的太阳能泵及提升增压泵ACS355,310有几种PE接法包括屏蔽双绞线的及独特的滤波方式 …你好,我不太明白,太深奥了,大体意思是还需要看他变频器是几脉的吗?
回复
19楼
看评论来的
回复
20楼
很复杂呀,过来学习
回复
21楼
那请教大侠了,什么时候必须用变频电缆,有没有规定?我看到好多变频器用的电缆都是普通的电力电缆,这个和规定么?是否重载或者功率超过某个值就需要用变频电缆,求指教,谢谢。
回复
22楼
li8215011 发表于 2015-11-29 15:33 那请教大侠了,什么时候必须用变频电缆,有没有规定?我看到好多变频器用的电缆都是普通的电力电缆,这个和 …没有规定.很多用普通的.验收时没事就不改了.如测出旁边的电缆,主要是控制电缆感应电压超标,需要采取措施补救(如接地,远离,加屏蔽等等).
回复
23楼
苯笨 发表于 2015-11-29 16:19 没有规定.很多用普通的.验收时没事就不改了.如测出旁边的电缆,主要是控制电缆感应电压超标,需要采取措 …谢谢前辈赐教
回复
24楼
1、我刚碰到过3+3的电缆,当时还不明白,现在明白了。
2、PE线被击穿,有危害吗?
回复
25楼
苯笨 发表于 2015-11-6 15:26 详见GBT21209-2007第24页9.1.4节感谢分享~~~~~~~~~~~~
回复
26楼
路过,看一下
回复
27楼
总结的很好 谢谢分享
回复