DN219*6供热管道,供水温度90,采用顶管施工,约800米直管段,无补偿安装,可行吗?请大神指导
DN219*6供热管道,供水温度90,采用顶管施工,约800米直管段,无补偿安装,可行吗?请大神指导
2楼
首先你管径的写法不对,DN是表示公称尺寸,外径219是公称尺寸DN200的范围内,应该写成D219x6
还有在这个问题中你没有说你的设计压力,不过此次影响不大,估且认为在1.0-2.5MPa之间吧,
无补偿直埋管段要通过三部验算:
1.强度条件验算:
根据弹塑性分析法DN200的管子,计算控制最大温差为130.2℃-138.0℃之间(公称压力2.5-1.0MPa时)。所以你的最大允许循环温差(不知道你回水多少度,但是供水只有90度)肯定是满足强度条件的。
2.稳定性验算:
设计压力1.0-2.5MPa之间时,
D219x6的管子在循环温差110-140℃时的最小覆土深度为0.6m
D219x6的管子在循环温差85℃时的最小覆土深度为0.52m
D219x6的管子在循环温差75℃时的最小覆土深度为0.44m
3.局部稳定性验算:
≤DN800的管道一般不会出现局部皱结。
因此,只要你的管顶埋深大于0.6m,是可以无补偿直埋敷设的。
回复
3楼
谢谢分享!
回复
4楼
非常感谢无私奉献的人们!
回复
5楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
顶管施工?是直接顶夹克管吗?还是先顶水泥套管。
回复
7楼
难得的资料啊
回复
8楼
自古人才出二楼,您说的确实很对;感谢
回复