问一个水泵问题!
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2015年11月07日 16:38:02
只看楼主

三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)

三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。
此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。
那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)

免费打赏
安穆明weibo
2015年11月10日 09:31:24
2楼
停掉两台泵之后的工况还是原来那个工况么?
回复
jeffreyjfw
2015年11月10日 23:35:36
3楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-10 09:31 停掉两台泵之后的工况还是原来那个工况么?停掉两台泵后,水量减少,管道比摩阻啥的都减小,整体阻力会变小
回复
管道工马里奥
2015年11月11日 08:23:41
4楼
应该是说单台水泵运行流量较并联时单台泵流量增加较大吧,一台跟一台比,不是一台跟三台比