真心求助 露台烟道窜烟的问题
co1444535456612
2015年11月07日 17:22:17
来自于建筑问答
只看楼主

项目的商铺屋面是高层的2楼住户的露台,(各位可以想象得出来了:D)目前商业的排烟道就在露台上,出风口存在窜烟到2楼的情况(那酸爽),类似这货出烟口距地估计有1.5左右吧,离最近的住户有10几米,求各位大神分析原因~

项目的商铺屋面是高层的2楼住户的露台,(各位可以想象得出来了:D)

目前商业的排烟道就在露台上,出风口存在窜烟到2楼的情况(那酸爽),类似这货


出烟口距地估计有1.5左右吧,离最近的住户有10几米,求各位大神分析原因~


QQ图片20151107171853.png

免费打赏
co1444535456612
2015年11月08日 11:11:17
2楼
每日一顶 大家快来发表意见
回复
真仙
2015年11月08日 11:35:38
3楼
住宅设计规范第6.10.2条对这类不良影响有要求。
09建筑技术措施更有具体要求,公共餐饮业的排气道应高出住宅屋面。
回复
co1444535456612
2015年11月08日 12:02:28
4楼
真仙 发表于 2015-11-8 11:35 住宅设计规范第6.10.2条对这类不良影响有要求。09建筑技术措施更有具体要求,公共餐饮业的排气道应高出住 …你是电 你是光 你是唯一的神话
回复
co1444535456612
2015年11月08日 12:03:08
5楼
《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”一般图审机构参照的数据。

反正目前没有2米:D
回复
wkzhao
2015年11月26日 14:24:44
6楼
有规范可查的。
回复

相关推荐