请教 梁一端连剪力墙,一端连框架柱,超筋怎么调整
qq_1446960192364
2015年11月08日 13:30:09
只看楼主

本帖最后由 cytc000 于 2015-11-8 13:34 编辑 新手请教15层的框剪,在6、7层的时候梁超筋,梁有限制,只能做到240X600,请问怎么处理? | 第 7 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 全截面配筋率超限 ( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75

本帖最后由 cytc000 于 2015-11-8 13:34 编辑

QQ图片20151108132528.png
新手请教
15层的框剪,在6、7层的时候梁超筋,梁有限制,只能做到240X600,请问怎么处理?

| 第 7 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 110 (I= 2202, J= 2203) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 118 (I= 2258, J= 2259) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
| 第 6 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 112 (I= 1865, J= 1866) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.79 > Rsmax = 2.75
N-B= 120 (I= 1921, J= 1922) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
2015年11月12日 15:01:02
12楼
很好的资料
回复
江爱贞
2015年11月13日 15:42:57
13楼
zhangyouliang 发表于 2015-11-9 14:36 第一:减小超筋梁线刚度能有效减小其分配到的力的效应,最直接方式就是减小梁高。第二:增加梁宽,对于受 …独到的见解
回复
tjshilide
2015年11月14日 11:51:19
14楼
在系数上加大折减力度,如梁刚度取1或更小!
回复
tmgc3zxh
2015年11月14日 16:07:49
15楼
这里点铰是不太合适的,尽量把墙减短一点,双梁处理,受弯不够的话,也可以考虑加高试试。
回复

相关推荐