本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑 请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教!
本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑
请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说
正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教!
2楼
各位大神帮帮忙啊
回复
3楼
应该是两侧风口全部为奇数层设,或者全部是偶数层设!望有用对你!
回复
4楼
剪刀楼梯间设两个送风道,两个送风口应该在同一层,然后1,3,5,,,,这样隔一层设两个送风口
回复
5楼
你这样设置是有问题的,剪刀楼梯间是两部完全独立的,每层每个门 是每部楼梯间一个门,就拿左边的楼梯间来说你偶数开,2,4,6,8是一步楼梯间的,你右边的楼梯间奇数开,1,3,5,7,你这样刚好就是只给一部楼梯间送风了,宁外不一部没有风的了...........改改吧
回复
6楼
首先你得清楚剪刀楼梯间的结构,可找建筑专业要个剖面图,楼上几位都解答了你的问题哦
回复
7楼
你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯
你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设置风口就可以了
1、剪刀梯两个风井在同一侧的,一个井基数层设风口,一个井偶数层设置风口
2、剪刀梯两个风井在异侧的,两个井都在同层设置风口
3、剪刀梯合用一个大风井的,每层设置风口
其实就是保证每个楼梯间2~3层内都有风口,避免都送到一部楼梯间去,剪刀梯两个楼梯间是独立的,两个梯的行人是看不见对方的
回复
8楼
感谢楼主分享
回复
9楼
<建筑设计防火规范>
(GB 50016-2014)第5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1 楼梯间应为防烟楼梯间;
2 梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙;
3 楼梯间的前室应分别设置;
4 楼梯间内的加压送风系统不应合用。
建筑设计防火规范>
回复
10楼
感谢楼主分享
回复
11楼
ruanchuan 发表于 2016-1-26 14:20 (GB 50016-2014)第5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入 …不要误导哦,正式版的GB50016底5.5.10条没有你列出来的第4点规定。