剪刀梯正压送风系统正压送风口
jiliwenjie
jiliwenjie Lv.2
2015年11月11日 15:05:16
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑 请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教!

本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑

请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说 正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教!

QQ图片20151111150159.png

免费打赏
花生cr
2016年03月16日 21:29:55
12楼

路过,学习一下
回复
热血荐轩辕
2016年03月17日 09:36:59
13楼
还不如把井都弄到一侧,净面积还能大点,每层一个风口就行了(风机风量大一倍)。
回复
eagle_gxs
2016年03月17日 09:52:58
14楼
xgl971549102 发表于 2015-11-11 15:26 应该是两侧风口全部为奇数层设,或者全部是偶数层设!望有用对你!我也这么认为的。
回复
eagle_gxs
2017年05月31日 23:00:43
15楼
你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯
你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设置风口就可以了
1、剪刀梯两个风井在同一侧的,一个井基数层设风口,一个井偶数层设置风口
2、剪刀梯两个风井在异侧的,两个井都在同层设置风口
3、剪刀梯合用一个大风井的,每层设置风口
其实就是保证每个楼梯间2~3层内都有风口,避免都送到一部楼梯间去,剪刀梯两个楼梯间是独立的,两个梯的行人是看不见对方的

回复
颜小北
2017年06月01日 14:21:39
16楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开