虽然VAV系统有很多优点,但是伴随着VAV系统的诞生,大部分系统或多或少地也暴露出如下问题。从用户的角度看,主要有: 1、缺少新风,室内人员感到憋闷; 2、房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难; 3、室内噪声偏大。 从运行管理方面看,主要有: 1、系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;
虽然VAV系统有很多优点,但是伴随着VAV系统的诞生,大部分系统或多或少地也暴露出如下问题。从用户的角度看,主要有:
1、缺少新风,室内人员感到憋闷;
2、房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难;
3、室内噪声偏大。
从运行管理方面看,主要有:
1、系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;
2、节能效果不明显。
此外,目前VAV系统还存在一些固有的缺点:
1、系统的初投资比较大;
2、对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。
3、对一个系统来说,问题并不一定时时刻刻都存在,可能在某个工况发生,在另一个工况又消失了。
从表面上看,似乎VAV系统只不过比CAV系统多了一些末端装置和风量调节功能。可是,就因为VAV系统风量的变化和增加的末端设备,使得VAV系统从方案设计到设备选择、施工图设计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性。VAV系统存在的这些问题和缺陷,其原因是多方面的。有的可能需要一定的技术支持才能解决;而有的可能通过空调系统设计人员的努力就可以避免。