闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
2楼
我们这边是不怎么做的。哪个有那么空呀!但是施工的质量要过关,不然挺烦的。
回复
3楼
大多数应该不做吧!
回复
4楼
O(∩_∩)O谢谢 问题是如果不做的话怎么就能保证施工质量过关呢?特别是井与管道的连接部位的密封性。
回复
5楼
我是来学习的,谢谢楼主
回复
6楼
不过不做如果出问题就麻烦了。
回复
7楼
叶小鸟 发表于 2015-11-15 19:59 我们这边是不怎么做的。哪个有那么空呀!但是施工的质量要过关,不然挺烦的。污水管道,一般不做闭水实验,但如果安装是PE承压管,用压力试压闭水实验,也是可行的。操作也不太受天气影响。
回复
8楼
老兄 验收规范里这个是强制性条文啊 设计图纸上也是注明要“均做闭水试验合格后方可回填”
回复
9楼
这个是要做的,反正我们做了
回复
10楼
难度挺大的
回复
11楼
必须做,对控制漏失率很有必要,特别是污水检查井,防止污水外渗,污染地下水。
回复