图纸设置水泵房2个生活水箱,我想问下能不能合并成一个然后内部分隔?能说下理由么
图纸设置水泵房2个生活水箱,我想问下能不能合并成一个然后内部分隔?能说下理由么
2楼
不清楚,帮顶下吧
回复
3楼
设置两个独立的相对一个来说更加的安全些,而且便于清洗啊。如果设置一个,里面加一块隔板,那似乎意义不大啊。
回复
4楼
没有图纸,没法评论,为何要设置两个生活水箱,总有个原因。
回复
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-15 20:05 设置两个独立的相对一个来说更加的安全些,而且便于清洗啊。如果设置一个,里面加一块隔板,那似乎意义不大 …合并一个在里面分隔的目的是空间实在有限,所以才这样做,2个水箱确实算是一用一备的概念,基本这样做没什么不可行了
回复
6楼
a5786349 发表于 2015-11-17 17:02 合并一个在里面分隔的目的是空间实在有限,所以才这样做,2个水箱确实算是一用一备的概念,基本这样做没什 …那就设置成一个呗。我只看到有关于消防水池分隔的要求,生活水池似乎没有严格要求
回复
7楼
可以分格。
但每隔需要设置单独的进水、泄水、溢流管。
当生活水箱容积超过30立方米时,应分格。
回复
8楼
两个水箱和一个水箱内部分隔还是不一样的,隔板如果在一个清空的情况下,隔板侧压很大,
回复
9楼
可以13921855202专业做水箱
回复
10楼
为什么不可以呢
回复
11楼
小时工 发表于 2015-11-15 13:59 不清楚,帮顶下吧顶一下,河北省内有需要挂的中级职称可以联系我,建筑资质类业务也可以联系我啊