求助关于水泵房生活水箱问题
a5786349
a5786349 Lv.3
2015年11月14日 10:33:41
只看楼主

图纸设置水泵房2个生活水箱,我想问下能不能合并成一个然后内部分隔?能说下理由么

图纸设置水泵房2个生活水箱,我想问下能不能合并成一个然后内部分隔?能说下理由么
免费打赏
小时工
2015年11月15日 13:59:02
2楼
不清楚,帮顶下吧
回复
安穆明weibo
2015年11月15日 20:05:25
3楼
设置两个独立的相对一个来说更加的安全些,而且便于清洗啊。如果设置一个,里面加一块隔板,那似乎意义不大啊。
回复
可爱的大白菜
2015年11月17日 11:31:34
4楼
没有图纸,没法评论,为何要设置两个生活水箱,总有个原因。
回复
a5786349
2015年11月17日 17:02:34
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-15 20:05 设置两个独立的相对一个来说更加的安全些,而且便于清洗啊。如果设置一个,里面加一块隔板,那似乎意义不大 …合并一个在里面分隔的目的是空间实在有限,所以才这样做,2个水箱确实算是一用一备的概念,基本这样做没什么不可行了
回复
安穆明weibo
2015年11月17日 17:10:14
6楼
a5786349 发表于 2015-11-17 17:02 合并一个在里面分隔的目的是空间实在有限,所以才这样做,2个水箱确实算是一用一备的概念,基本这样做没什 …那就设置成一个呗。我只看到有关于消防水池分隔的要求,生活水池似乎没有严格要求
回复
mqy128
2015年11月18日 09:31:20
7楼
可以分格。
但每隔需要设置单独的进水、泄水、溢流管。
当生活水箱容积超过30立方米时,应分格。
回复
飞机都去哪了
2015年11月18日 11:03:35
8楼
两个水箱和一个水箱内部分隔还是不一样的,隔板如果在一个清空的情况下,隔板侧压很大,
回复
qq_1447764145579
2015年11月30日 09:43:10
9楼
可以13921855202专业做水箱
回复
wssy
2015年11月30日 12:25:34
10楼
为什么不可以呢
回复
co1448524895772
2015年11月30日 14:00:35
11楼
小时工 发表于 2015-11-15 13:59 不清楚,帮顶下吧顶一下,河北省内有需要挂的中级职称可以联系我,建筑资质类业务也可以联系我啊
回复

相关推荐

APP内打开