某餐饮企业,内配电器如下:1、冷冻柜 450W2、消毒柜 1800W3、制冰机 315W4、2匹天花空调机 4台5、1.5匹空调 3台6、1匹空调 3台7、电饭煲、微波炉各1台8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?

某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯

请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
免费打赏
341481590
2007年11月03日 20:24:52
32楼
用16的线差不多了。
回复
wxj-luoshu
2007年11月04日 08:54:39
33楼
回30楼的计算:
1、单相功率是99.83A,规范上规定:单相负荷超过30A就不能单相配电。所以本工程只能三相配电。
2、三相负荷也不能简单的除以3。而是系统图的负荷分配取最大相的三倍。一般会比你除以3要大一级。
3、动力负荷里好象没有排气扇。总之还要预留一点负荷。
4、截面学得不对。规范上规定,五芯电缆在16及以下,五芯都是等截面。
回复
mzyhdf
2007年11月04日 09:43:59
34楼
16
回复
taojian317
2007年11月04日 14:18:33
35楼
16
回复
hey456
2007年11月04日 17:32:56
36楼

同意,单相用25的铜芯线比较合适。
回复
_lc
2007年11月04日 19:19:57
37楼
感觉回复的大部分都不是很全面!。。
回复
jiangronghua
2007年11月04日 23:09:09
38楼
采用三相四线制,每根都要16平方的线!
回复
cxqpp
2007年11月05日 07:44:55
39楼
很简单
回复
wstheonly
2007年11月05日 08:04:08
40楼

请问1.5是什么?经济运行系数?
回复
chinalvhai
2007年11月05日 08:45:41
41楼
线径的选择应根据容量来定,还有负载的特性。可以参考电工速算守则,里面有详细的说明。
一般计算出的导线线径应该预留一点,以备后用,余量自定
回复