现在是住院部这块,审图提出 照明要和动力分开, 住院部这边最主要的动力就是空调,住院部只有两层,房间也不是很多,差不多30个这样。我现在做的每个病房内直接放置了一个照明配电箱,管理病房内的照明以及插座还有空调,可以这样吗·?
现在是住院部这块,审图提出 照明要和动力分开, 住院部这边最主要的动力就是空调,住院部只有两层,房间也不是很多,差不多30个这样。我现在做的每个病房内直接放置了一个照明配电箱,管理病房内的照明以及插座还有空调,可以这样吗·?
2楼
没有大大在~?
回复
3楼
为啥每个病房做一个照明箱,一层做一个就可以了
回复
4楼
我之前做一个改造的也是医院 一般都是一层一个照明一个空调 仅参考
回复
5楼
那么浪费做什么,按层设多好。。
回复
6楼
审图不是要求分开么、、、
另外,一般的空调不也是一个插座么?算动力设备?
个人认为,配电箱多了点,别的都算是正常的民用做法。
回复
7楼
能分开则分开,不要用空调的季节可以把空调电源关掉。
回复
8楼
一般来说,空调负荷要独立出来,因为方便在停电时的负荷管理。另外病房的设备带供电一般也要独立接到确保电源。由于这么多设备都独立出来了,再每个病房设一个照明箱就似乎没必要了。当然,每个病房设一个照明箱也不见得多花很多钱,为了方便管理和维护,业主同意的也可这样设置。
回复