有个IT机房蛮大的,100平方,当时设计了精密空调(某知名国外品牌),当时他提供的温湿度控制是符合条件的,但是使用过后湿度一直达不到要求,基本上在65%左右,是否有办法补救?难道只是用除湿机?
有个IT机房蛮大的,100平方,当时设计了精密空调(某知名国外品牌),当时他提供的温湿度控制是符合条件的,但是使用过后湿度一直达不到要求,基本上在65%左右,是否有办法补救?难道只是用除湿机?
23楼
问题的症结就在于你关闭了电加热开关,机房除湿的过程中,需要通过制冷,才能出掉空气中的水,从而导致机房温度呈下降趋势,此时,需要开启电热进行补偿,若你关闭了电热开关,将导致机房温度下降,下降到一个下限值时,除湿状态结束,机房湿度会越来越高。
若机房排除有漏气密封不好情况以外,机房又有充足的热源,你可以打开电热的空开,让设备自动管理,观察几天以后,应该可以保持在合适的适度范围内。
回复
24楼
中央空调控制器厂家,有需要可以联系 黄生 13773232366 QQ2622372197
回复