接触一个项目:市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。到各个单体建筑后再重复接地为TN-S系统。本来以上设计很正常,现在引入柴油发电机组。根据规范GB50054 3.1.15和JGJ16 7.5.3的要求,都应该采用四极开关。现在问题是市电过来的是3极框架断路器,发电机组接入低压配电系统的采用4极框架断路器。这样存在一个问题,当发电机组供电就存在TN-S系统到变电所配电系统,变电所配点系统到各个单体建筑由于采用4芯电缆敷设过去,岂不是又变成了TN-C结构了。
接触一个项目:
市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。最好的一个解决办法:市电的也改为TN-S系统,但是会增加变电所到各个单体建筑物的电缆投资费用。
请问还有其它的解决办法吗?
22楼
niziqian007 发表于 2015-11-24 14:14 能否把市电也改为TN-S,再把市电和发电机开关都用四极开关。这个会增加往外敷设电缆的成本,一般设计都会这么设计,基本就没有问题。另外一种就是北方狼吧主的说法,都改成TN-C-S,在低压柜这里统一接地。变压器和发电机组这里就不做接地。
回复
23楼
zwdhz 发表于 2015-11-20 09:05 补充一下图纸!先从图中看:1)单母线;2)干式变压器在该变电所内,出线为PEN;3)没分段母联;4)变压器和发电机之间互为备用.a.变压器没电,信号(无论是进线还是变压器本体,最好是进线)给发电机;发电机开始启动,启动时间大于5秒(连续启动3次不成功,失败);按控制屏上的加减速按钮,调整机组频率,使之略高于额定频率;调整控制屏上电压上电压调节器的微调旋钮,使交流电压表V-400V(额定值)位置.合上主开关,机组便向负载供电.b.系统来电,发电机逐步卸去负载,不能直接断开发电机配出开关.答复:1)低压接地型式和供电局无关.在此变电所定,因为N线和PE线的分开在此变电所的低压柜内;2)发电机虽然是单台,中性点也需同变压器一样引到低压柜后接地,因为系统来电后,发电机配出开关不能断开;3)开关(变压器及发电机配出)选择三极或四极均可,建议三极.原因同上;4)建议低压柜加PE线.因为这就是电源侧.5)图中负荷我没接触过,不清楚允许断电时间,如为秒级,发电机没问题;如毫秒级,应采用UPS或EPS等.6)这不是电源转换,只是应急的一种投入方式.发电机送电时,负荷都是断开的,需要一个一个手动投入(除非有低压再启动装置,发电机负荷不易突然骤增).
回复
25楼
zwdhz 发表于 2015-11-24 13:50 这个不用担心,可以通过2个开关一把钥匙来解决这个问题。哥们,加锁联锁了还能搞自动转换吗?那个图纯粹的菜鸟搞得图。
回复
26楼
一般来说自备应急发电机组是不可以并网的。所以,两个电源之间互相闭锁是一定的。方法有很多,机械闭锁,断路器可以设置用软轴闭锁。还有电气闭锁。程序锁闭锁。
为了确保安全,总进线断路器和发电机断路器都应该采用四极的,就是说零线也必须同时切换。切换以后低压系统与变压器系统接地脱离,发电机不必作系统接地。这样在自备发电时,低压系统可以处于IT系统运行。注意专用保护导线必须专门接地或重复接地。
如果担心IT系统运行时发生相线接地故障,只要安装一只电压式漏电保护器告警一下,及时检查处理就可以了。要比马上动作好了许多。