菜鸟笔记16-低压进线断路器的选择
一曲折扇情
2015年11月26日 11:36:54
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-10 09:26 编辑 低压进线断路器的选择变压器容量:630kVA观念一:计算电流Ij=630/(1.732×0.4)=909A,脱扣器额定电流按(1.2~1.4)Ij选择(1.25~1.4这个系数以后再讨论),若按1.25×Ij=1137A,我们可以选择脱扣器额定电流1250A,框架等级额定电流(断路器额定电流)2000A;观念二:变压器一般负荷率为70%~85%,所以上述就算应该乘以一个0.8左右的系数。

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-10 09:26 编辑

低压进线断路器的选择

变压器容量:630kVA
观念一:计算电流Ij=630/(1.732×0.4)=909A,脱扣器额定电流按(1.2~1.4)Ij选择( 1.25~1.4这个系数以后再讨论),若按1.25×Ij=1137A,我们可以选择脱扣器额定电流1250A,框架等级额定电流(断路器额定电流)2000A;
观念二:变压器一般负荷率为70%~85%,所以上述就算应该乘以一个0.8左右的系数。
到底要不要乘以0.8左右的系数呢???大家怎么看。。。


免费打赏
niziqian007
2015年11月26日 11:47:02
2楼
1、这个问题不是乘不乘系数的问题,而是要不要脱扣器的问题。在此处设置脱扣器后和上下级保护不好配合(容易越级或者延长故障切除时间),也多余。
2、如果非要设置脱扣器,建议按变压器的额定容量选择断路器,不要乘0.8的系数,那样就限制了变压器能力的发挥,浪费。
不妥之处,见谅。
回复
smartspring
2015年11月26日 11:53:32
3楼
niziqian007 发表于 2015-11-26 11:47 1、这个问题不是乘不乘系数的问题,而是要不要脱扣器的问题。在此处设置脱扣器后和上下级保护不好配合(容易 … 在下进来学习,您所说的如不设脱扣器的话,低压部分的保护采用熔断器?谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年11月26日 12:29:48
4楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-11-26 13:00 编辑 niziqian007 发表于 2015-11-26 11:47 1、这个问题不是乘不乘系数的问题,而是要不要脱扣器的问题。在此处设置脱扣器后和上下级保护不好配合(容易 …由你的第一点,我想到另外一个问题,好像有这么一说,低压进线断路器和联络断路器常采用过载长延时,短路短延时,短路瞬时三段保护;而其他低压断路器常采用过载长延时,短时瞬时保护。但是有个人说进线和母联断路器不要加短路瞬时脱扣器,说是为了选择性,资料我找不到了~
回复
niziqian007
2015年11月26日 13:04:24
5楼
smartspring 发表于 2015-11-26 11:53 在下进来学习,您所说的如不设脱扣器的话,低压部分的保护采用熔断器?谢谢您的回复。熔断器也不用,低压部分的保护可以用上一级的保护来实现。低压总进线不设任何保护。
回复
smartspring
2015年11月26日 13:30:23
6楼
niziqian007 发表于 2015-11-26 13:04 熔断器也不用,低压部分的保护可以用上一级的保护来实现。低压总进线不设任何保护。 谢谢您的回复。那在下还有个问题,按您的意思低压直接用上一级保护来保护,我理解您说的上一级为高压,如这样理解是正确的话?低压熔断器等是否就没有用途了?还是符合一定的条件才能用高压的保护来保护低压?在下是个新手,问题较多,谢谢您的再次回复。
回复
一曲折扇情
2015年11月26日 13:38:17
7楼
smartspring 发表于 2015-11-26 13:30 谢谢您的回复。那在下还有个问题,按您的意思低压直接用上一级保护来保护,我理解您说的上一级为高压, …你学多久了?
回复
smartspring
2015年11月26日 13:39:43
8楼
行在路上 发表于 2015-11-26 13:38 你学多久了? 在下学了2年多了才是今天的这样水平。惭愧。
回复
niziqian007
2015年11月26日 13:41:44
9楼
smartspring 发表于 2015-11-26 13:30 谢谢您的回复。那在下还有个问题,按您的意思低压直接用上一级保护来保护,我理解您说的上一级为高压, …1、上一级确实为变压器的高压侧;2、低压熔断器等不是没有用图,而是在此处没有多大用图,即使使用也是多余;3、除了变压器低压总电源开关外,其他配网、PC配出、MCC等还是要大量使用脱扣器、熔断器作为保护的。
回复
一曲折扇情
2015年11月26日 13:47:32
10楼
smartspring 发表于 2015-11-26 13:39 在下学了2年多了才是今天的这样水平。惭愧。我学了7个月,迷茫的很。
回复
一曲折扇情
2015年11月26日 13:54:15
11楼
我听说过:公用工程(130工程),公用开闭所宜采用用断路器柜,公用配电室宜采用负荷开关柜,其上级应设保护,馈出至本配电室变压器的出线应设熔断器保护。你说的这个,我还真不知道,谢谢能提出来讨论。
回复

相关推荐