菜鸟笔记16-低压进线断路器的选择
一曲折扇情
2015年11月26日 11:36:54
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-10 09:26 编辑 低压进线断路器的选择变压器容量:630kVA观念一:计算电流Ij=630/(1.732×0.4)=909A,脱扣器额定电流按(1.2~1.4)Ij选择(1.25~1.4这个系数以后再讨论),若按1.25×Ij=1137A,我们可以选择脱扣器额定电流1250A,框架等级额定电流(断路器额定电流)2000A;观念二:变压器一般负荷率为70%~85%,所以上述就算应该乘以一个0.8左右的系数。

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-10 09:26 编辑

低压进线断路器的选择

变压器容量:630kVA
观念一:计算电流Ij=630/(1.732×0.4)=909A,脱扣器额定电流按(1.2~1.4)Ij选择( 1.25~1.4这个系数以后再讨论),若按1.25×Ij=1137A,我们可以选择脱扣器额定电流1250A,框架等级额定电流(断路器额定电流)2000A;
观念二:变压器一般负荷率为70%~85%,所以上述就算应该乘以一个0.8左右的系数。
到底要不要乘以0.8左右的系数呢???大家怎么看。。。


免费打赏
smartspring
2015年11月26日 13:54:41
12楼
niziqian007 发表于 2015-11-26 13:41 1、上一级确实为变压器的高压侧;2、低压熔断器等不是没有用图,而是在此处没有多大用图,即使使用也是 … 谢谢您的再次回复。我错误理解您的意思了,您的意思是低压电源总开关适用于用高压侧的保护进行保护,而不适合断路器进行保护,其他的场合如低压电动机等还是采用断路器或熔断器进行保护的。如我这样理解是对的话,这个问题在下就基本理解了。
回复
smartspring
2015年11月26日 13:56:29
13楼
行在路上 发表于 2015-11-26 13:47 我学了7个月,迷茫的很。 在下从很低的基础上用了两年多的时间达到现在这样水平,现在还不知道离会做有多远。
回复
一曲折扇情
2015年11月26日 14:02:51
14楼
smartspring 发表于 2015-11-26 13:56 在下从很低的基础上用了两年多的时间达到现在这样水平,现在还不知道离会做有多远。多讨论,多查资料,多钻研,加上做几个项目,应该会学的挺快。我到现在还没正经做个一个项目,下个月开始好像要到施工现场去待几个月,不知道会不会对我的设计有所帮助。
回复
niziqian007
2015年11月26日 14:16:34
15楼
smartspring 发表于 2015-11-26 13:54 谢谢您的再次回复。我错误理解您的意思了,您的意思是低压电源总开关适用于用高压侧的保护进行保护,而 …原则上是这个意思。
回复
smartspring
2015年11月26日 14:24:00
16楼
行在路上 发表于 2015-11-26 14:02 多讨论,多查资料,多钻研,加上做几个项目,应该会学的挺快。我到现在还没正经做个一个项目,下个月开始 … 现在要崩溃的是没有项目做呀,单位都裁了好几波了,接下来12月底有一波,明年3月据说还有一波。
回复
smartspring
2015年11月26日 14:24:20
17楼
niziqian007 发表于 2015-11-26 14:16 原则上是这个意思。 谢谢您的回复。
回复
xslq1986
2015年12月10日 09:22:26
18楼
这个问题有点矛盾哦,简单的说,做设计应该考虑到最严重的情况。你所说的变压器的负载率是一般的运行情况啊,怎么能作为设计的依据 啊,你要知道,你现在设计的变压器在今后的运行中完全可能过载啊,你的电器设备岂不是选的不合适了?
回复
一曲折扇情
2015年12月10日 09:25:39
19楼
xslq1986 发表于 2015-12-10 09:22 这个问题有点矛盾哦,简单的说,做设计应该考虑到最严重的情况。你所说的变压器的负载率是一般的运行情况啊 …支持这种观点,而且我选那个铜母排都还考虑了1.2~1.3的过载系数呢
回复
smartspring
2015年12月10日 10:04:22
20楼
xslq1986 发表于 2015-12-10 09:22 这个问题有点矛盾哦,简单的说,做设计应该考虑到最严重的情况。你所说的变压器的负载率是一般的运行情况啊 … 在下进来学习的,那变压器的负载率有什么用途?用于经济运行,而非设备选型或继电保护?提前谢谢您的回复。
回复
co1447373103497
2015年12月11日 07:14:14
21楼
定义:与断路器机械上相连的(或组成整体的),用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。(GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002)

一般说来,传统的双金属片机械式或电子电磁式脱扣器与脱扣机械部分组成整体,目前智能脱扣器则不包含机械脱扣部分,仅指控制板(即可理解为断路器的内置"控制器")。

脱扣器是配漏电保护器的,作用是当线路有漏电或人身触电时通过零序电流互感脱扣器
脱扣器
器的电流的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电脱扣器在0.1秒内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。

脱扣器具有过载、断路、漏电、欠压、过压、不平衡、欠频、过频、逆功率、相序等保护功能;还具有负载监控、实时值测量、需量测量、谐波测量、测量表设置、维护、通信、DI/DO、区域选择性联锁、试验联锁、LCD界面显示等功能。

折叠编辑本段分类

电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电电磁脱扣器
电磁脱扣器
流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。

热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。 一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。

电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。

折叠编辑本段优缺点

电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。

热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大);受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长,有些型号可以倒进线。

电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。