本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 13:03 编辑 例如:8kVa的电容 配热继NR4-63/F 8-12.5A 这里8-12.5A是根据什么选出来的呢
本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 13:03 编辑
例如:8kVa的电容 配热继NR4-63/F 8-12.5A 这里8-12.5A是根据什么选出来的呢
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-19 11:05 编辑
低压补偿电容器回路上串接热继电器,是考虑电容器变质,泄漏电流变大时,防止电容器发热的温度过高(电流过大),电容器胀裂漏油发生火灾用的!
因为,电容器绝缘介质的绝缘性能变差后,漏电电流增大,漏电电流会使电容器发热,电容器膨胀,发生漏油,极易发生火灾。
回复
3楼
真心想说,现在的电容器没有加热继电器的必要。
回复
4楼
可以用,不带热继电器的电容柜
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-11-19 11:03 低压补偿电容器回路上串接热继电器,是考虑电容器变质,泄漏电流变大时,防止电容器发热的温度过高(电流过 …那个~怎么选呢?
回复
6楼
泛舟天南 发表于 2015-11-19 12:02 那个~怎么选呢?热继电器整定值应是电容器工作电流的1.05~1.20倍,整定值应在调节范围的1/4~3/4之间,在此范围以外叫“卡边”,整定值在卡边位置,热继电器的灵敏度大大降低。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-11-19 13:46 热继电器整定值应是电容器工作电流的1.05~1.20倍,整定值应在调节范围的1/4~3/4之间,在此范围以外叫“卡 …谢谢专家,明白了:loveliness:
回复
8楼
热继电器没有安装在电容补偿柜中的必要,电容器用就了,会变质,里面的介质绝缘性能会变差,发现泄露电流增大,---发热---膨胀---会漏油,热继电器的整定值要求调到电容器工作电流的1.3--。15倍
回复
9楼
从现在电容器的技术和制造工艺以及配套的控制方案来说,加热继电器,基本上能够真正起到保护作用的时候很少,而且由于热继电器的误动,容易造成电容投切的不稳定。
回复
10楼
啊修的东东 发表于 2015-11-19 14:04 热继电器没有安装在电容补偿柜中的必要,电容器用就了,会变质,里面的介质绝缘性能会变差,发现泄露电流增 …你说的故障现象只是想象吧,发热,会的;膨胀,发生时电容器已损坏;漏油,低压电容器已看不到了(外壳损坏时或许会有填充料漏出)。不过如果真的装热继电器,按1.3~1.5倍来选倒是对的。
回复
11楼
1.电容柜可以不装热继电器,因为弊大于利
2.如果要装,基本上要按电容器额定电流的1.05~1.2倍来选,就是按照重载来选。
回复