1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?
2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?
恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
22楼
搞得这么麻烦
非经隔离变压器供电的设备
照国家电力行业建议的TN-S或TN-C-S
都得配PE保护线!!!工作保护分开
回复
23楼
回复
24楼
现在的设计图纸有的标注2根和4根以上的导线,说明是加上PE线的画法,但是有的还是和以前一样.现在真的糊涂了,高手们再给确定一下.有没有规范说明现在要求使用一类的灯具?
回复
25楼
觉得22楼的说的还是有道理的.
回复
26楼
设计院也因为确认房地产商要求的毛坯房住宅内的照明灯为0类灯具,并高于2.4米,故在设计中照明灯回路没有必要加PE线。不知这样做,是否有道理?
回复
27楼
有同感。总要说出个道理啊!
回复
28楼
回复
29楼
照明设计标准已明确提出I类灯具应加PE线。所以在未明确灯具为II类灯具时,应设置PE线,毛坯房中的O类灯具也应当预留备用的PE线。
回复
30楼
不错
回复
31楼
GB50303-2002 第19.1.6 第20.1.1-2 第21。1.3-3 21.1.5的规定
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地
不好意思, 规范为pdf的不知怎样上传
回复